你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么配筋和板厚,客厅尺寸实际已修改为5.6*6.3

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-3-4 23:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

国和论坛-你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么-2806.jpg

国和论坛-你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么-2806.jpg

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-5 09:13:11 | 显示全部楼层


常规的:先找板的跨度和支座情况,先按一定跨厚比假设板厚,然后统计荷载,找静力计算手册的对应模式查系数,算出弯矩;最后进行截面配筋。如果不合适就改变板厚从新来一遍。
有软件的话就简单了
(规范没有规定当板厚大于等于150mm时,板必须配置双层双向钢筋.但规范规定(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002):
第10.1.9条在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%.)
国和论坛-你好,请问这个图纸的客厅中间没设计梁,需怎么-2809.rar (34.02 KB, 下载次数: 3)


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-5 12:51:20 | 显示全部楼层

谢谢您的答复,麻烦您看看我这样配怎么样,客厅现浇板厚度为180mm,钢筋下部ø14@120双向,上部ø14@120双向,能否给个参考,给个更好的建议,我个人觉得这样不太理想
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-5 20:47:17 | 显示全部楼层

还可以,只是主筋设置大了些,不过也没有什么问题。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-6 06:33:37 | 显示全部楼层

其实我觉得这样不太经济,如果能做成单层筋,不做双层筋,你觉得可以吗,能否给个单层筋的配比方法,或是更经济的方法,谢谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-6 21:29:28 | 显示全部楼层

这房子是3层民房,不是框架的,砖混加构造柱
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-7 06:52:27 | 显示全部楼层

关键是您的楼板是现浇的,而且厚度为18cm,从图纸上看客厅开间6.1m,进深5.5m,那么必须加梁(保证结构安全),即便为砖混结构也要在梁下设置构造柱,所以为安全必须做。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-3-7 09:54:29 | 显示全部楼层

谢谢您的耐心答复
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-7 15:14:24 | 显示全部楼层

您太客气了,不用谢,大家共同讨论嘛
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-3-7 18:24:53 | 显示全部楼层
我到觉得板太厚啦
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!