最近做了2006-2009的历年考题,有几道题的答案与红宝书不一致,在此和大家探讨一下:
1. 2006一下54: 污水的物理性质指标,个人认为不应该将比重选上,三版排水上对污水物理性质也没有列入。红宝书中选这个答案用了商榷的语气,想来也不是很确定的。
2. 2007二下19: 公建排水系统图错误之处,图a有两处很明显;图b的通气立管接纳污水错的也很明显;第2处为根据2009措施P102,底层单排且设通气立管时,通气管应在排出管最下游卫生器具之后接出,图中是在第1和第2个卫生器具间接出。所以个人认为此题答案应该是B
3. 2008一下55: 根据三版排水P357的描述,去除溶解性有机物最适宜的方法是采用活性炭吸附,这个没有问题,但是因为是多选,所以就要考虑配套活性炭吸附的预处理,P357页的描述中提到混凝沉淀法,而混凝沉淀法比臭氧氧化法成本低,操作简单。所以个人认为答案应该BC
4. 2008二下5: 根据该快滤池设计滤速8m/h,查给水规范P51表9.5.8,其对应的强制滤速应该是9-12m/h。反洗时泵的出水量应不大于其余格滤池的出水量,则15*3.6≤(n-1)*12得n≥5.5,取6格。个人认为答案应该是C
5. 2009一上66: 间接排水的CD肯定没问题,但是A是食品库房地面排水管,根据建水规范P64第4.3.13条,应该是食品冷藏库房。字面理解食品库房和食品冷藏库房应该是不一样的,所以个人认为此题答案应该是CD
6. 2009一下48: 冷却塔更换填料后气水比和特性数会改变,根据三版给水P335描述,不同类型填料的淋水密度是不同的,而题目中明确更换不同类型填料,所以个人认为此题答案ABC
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 09:43:16 | 显示全部楼层
1、书上是没有列举比重是物理指标。但是,好像从小都大我都是认为比重肯定是物理指标。
2、看图找错,基本同意你的结论。
3、混凝沉淀法与臭氧氧化法的综合经济指标,暂且没概念。一般理解O3与活C是经常配套的。可以再放放,没有深刻概念。
4、4.3.13的说明,03或09版一样,都没有特别强调“冷藏”概念。
5、不同意你观点。要注意逻辑与语境本身的理解。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2012-8-24 09:43:52 | 显示全部楼层
1. 比重是物理指标肯定没错,但是不是污水的物理指标呢?个人觉得能作为污水的物理指标,首先就是污水处理需要关注的指标。这里仅仅是探讨一下,从应试来看,选与不选,顶多差1分而已
2. 建水规范4.3.13第5款的表述,字面理解就是“食品或饮料的冷藏库房”,条文解释里面没有再提冷藏二字。这里揣测一下:冷藏库房一般是密封的,空气流动性差,且里面一般是有冰的,如果采用直接排水,一旦存水湾无水封则污浊气或臭气进入库房后将造成污染。对于常温储藏食品库,一般都是通风良好,就和普通的存储仓库差不多(比如存袋装饼干方便面与存毛巾香皂的库房,感觉差不多),应该是可以直接排水的,当然做成间接排水也是可以的。仅仅是个人理解,规范上应该更明确一点为好。
3.版主的最后一句话不太理解,烦请稍微多写几个字予以明示。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-24 09:44:44 | 显示全部楼层
快滤池那个,不能那样求。因为其余格不能确定刚好以12进行过滤。
此外,可以反推一下6格的不合适之处:正常时流量为48f,强制滤速9.6,对应5格,也是48f,,,但小于要求的反冲流量54f

至于你思路上,我想了一下,可能是你在思考运作原理时忽略了一个问题:分格多少不只取决于剩下那几个不冲的流速上限限制,还要同时兼顾这格冲洗的劲道大小。。。格越少,这格面积越大,其余格面积越小,则即容易使其余格流速超上限,也容易使这格流速破下限。

实际上这儿有一个质量守恒的基本实质。。。只是时间序列上不同。可以把时间序列上发生的事,形象化为空间序列上的事。。。已经n格,第一图为n格正常过滤,第二图为从n-1格再穿下去,第三图为从这格穿上来。。。从头到尾还是最早那多东西。。。至于表面扫洗什么的,是细节,细节可以修正。

冷却塔更换填料后淋水密度的问题。

淋水密度本质上反映冷却水量的相对值。就是Q这么多水落下到那么大塔截面面积。。。你换了填料了这个还是这样啊,只是出水效果好坏之分。
再问:为什么要换填料?就是原来出水效果不好呗。。。
更换填料之后连需要冷却的热水流量也变了,这个逻辑不通顺。。。

这个,与“好填料可以淋的狠一点”,也不矛盾的,不过这个用于设计阶段更合理。。。逻辑上说,“如果不狠一点的话,效果会更好”。。。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-24 09:45:18 | 显示全部楼层
查了一下定义:淋水密度(water drenching density)单位时间通过每平方米淋水填料断面的水量。其计量单位通常以kg/(m2.h)表示。根据单位可以看出,淋水密度和水量、填料面积和填料内流行时间有关系,不同的填料因为结构的不同,水在其中的流行时间是不同的。薄模式淋水装置具有较高的淋水密度。这个和三版给水P335描述是一致的。

关于过滤的那个,每年都会考,经过版主的提示,确实发现自己进了一个误区。按照出水量不变有(n-1)*F*V强=n*F*8,且为了满足反洗流量有(n-1)*F*V强≥15*3.6F,相当于n*F*8≥15*3.6F,求得n=6.75,取7格。