酒店30KW冷冻泵总是烧坏,求助

[复制链接]
发表于 2012-8-24 09:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

酒店30KW冷冻泵修好后,没有几天就烧毁。测电流与备用泵大致一样32A,泵是IRG150-400A,扬程44M,1450转,流量150吨/小时,电机是Y200L-4. 30KW 额定电流57A.泵进出口压力3.5和6,蒸发器进出口压力6和5温度11度和12度,风机盘管185个,最远末端100M.

楼层8层,每层700平米.970KW制冷机组(电功率200KW)双机用了一台.有几个事想请教师傅:1电机32A小于额定电流57A这么多,为何烧电机.(100A空气开关1个,40A接触器2个已经换新,过热继电器这次也把它换掉),2新买的水泵这几天就到,我想让厂家还发一个28M扬程的小叶轮直接换上,不知道行不行,有什么问题没有.要不要发这个小叶轮盘.3备用泵电流32A还有没有节能的可能.谢谢师傅们了...

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 09:47:05 | 显示全部楼层
你的系统原本设计是泵组并联运行的,当单台运行时,由于管路阻抗并未明显改变,导致一台水泵的流量比额定流量要大(但小于两台同时工作的总流量),若叶轮也是后向的,那么扬程下降的就比较少,因此出现过载烧电机,你可以尝试着关小总管道的阀门开度的30%,试运行一下,同时根据观察水泵功率(vA)变化情况,来适应调整阀门开度,直到正常运行。我想说,根据你提供的水泵流量扬程,30kw是不是大了,水泵会工作在低效区。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-24 09:47:37 | 显示全部楼层
首先水泵的选型不合适,杨程尤其不合适。不过水泵的烧坏不是这个原因,是电机的质量问题。更换叶轮可以减小流量和杨程。不如直接换泵为好,30千瓦太大了,闭式系统我看选个15千瓦流量合适,杨程20米就可以了。参考!