无障碍卫生间,无淋浴设备,需要做等电位吗

[复制链接]
发表于 2012-8-28 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

我想问下,一个无障碍卫生间,没有淋浴设备的,需要做等电位吗,老大说要,我不明白为什么要,谁能给个解释
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-28 09:23:14 | 显示全部楼层
没有为什么。。。老大都说要就做呗,没有哪本规范要求你不能做。
不过如果是老年人居住建筑,那卫生间不管有没有淋浴都要做LEB。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2012-8-28 09:25:30 | 显示全部楼层
老大说要做,给不出个理由啊,理由是说残卫那个残疾人起身要用扶手支撑,他说那个是金属扶手。。我是在想不出来啊,我看无障碍设计规范也没发现说要做。。卫生间做等电位的作用不就是淋浴的时候防止跨步电压么,这完全不存在啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-28 09:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞雪 于 2012-8-28 09:29 编辑

卫生间做LEB是为了降低接触电压,我相信你说的是这个意思。跨步电压是你走一步两只脚之间的电压。
你去卫生间,并不一定是淋浴,你可以去洗手洗脸。无障碍卫生间的适用者行动不便,需要借助外物支撑,如果金属体漏电也是比较容易被电的。
具体你可以参考一下GB/T50340-2003,虽然这是本老年人居住建筑规范,规范里面5.3.2 老年人居住建筑中医疗用房和卫生间应做局部等电位联结。这里面并没有说是带淋浴的才设,是所有卫生间都要设。
所以无障碍卫生间做上LEB不会有人说你错,不做也是有道理的。你老大的说法并不是没有道理的。


顺便说一下,平时你最好不要说残卫,无障碍卫生间就是无障碍卫生间,除了你说的残疾人外,老年人、孕妇什么的都可以用。。

之所规定有淋浴的卫生间要设LEB,是因为你淋浴的时候电阻下降大,25V人就不行了,所以要设。但并不是说,不淋浴就没有触电危险。要是普通人,让你去摸卫生间的扶手那些,估计你也嫌脏,但是对行动不便的人不一样。当然自己家的卫生间不一样,那干净··