找回密码
 立即注册
查看: 763|回复: 2

臭气治理

[复制链接]
发表于 2012-8-28 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

最近有个污水处理站要做臭气治理,但臭气治理气量的确定有几家公司做的方案有较大差别,废水处理站废气产生量及处理规模如何确定?依据是什么?

       另外,化工装置常压罐的废气收集用什么方式及收集气量大小如何确定?请大虾指点!

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-28 10:29:13 | 显示全部楼层
小弟在一个环保公司做废气处理技术,污水处理站的话看你是泵站还是污水池,一般取废气空间体积x换气次数,风量根据臭气空间容积(即臭气加盖间的空间体积)和换气次数确定,换气次数根据室内是否进人确定取值范围:不进人或一般不进人的地方,换气次数约为2~3次/h:有人进入,但工作时间不长的,换气次数约为2~5次/h;有人长时间工作的空间,换气次数为4~8次/h。
这个确实有经验的成分在里边,可以根据臭气浓度大小适当选取。我一般对于污水池的换气次数取值加盖密封的生化池取3次;泵房的话取4次。污水厂的气量还是比较小的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-28 10:29:51 | 显示全部楼层
有人长时间工作的空间,换气次数为4~8次/h。
这有点少吧

臭气处理一般都是用喷淋塔,或者活性碳吸附,沼气就烧。处理规模依据楼上的说法,加大点就OK了。必要测下臭气含量及浓度,不然就只有经验了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报