找回密码
 立即注册
查看: 1286|回复: 1

TN-S系统中5芯的电缆相线中性线采用150的,PE线配70还是95...

[复制链接]
发表于 2012-8-29 09:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??

所有厂家的样本均为70的,按规范似乎要求至少75(实际上一档只有95的)。

各位如何设?

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 10:00:03 | 显示全部楼层
低压配电设计规范 GB 50054-95
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。

PE线最小截面 表2.2.9

相线芯线截面S(mm2)  PE线最小截面(mm2)

S≤16  S  
16<S≤35  16
S>35  S/2  

注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。

所以选70是合规范的。

在GB 50054-2011版中,没有了这个注,但多了按热稳定选的方式。