联络柜3取2后出现故障,请给分析分析

[复制链接]
发表于 2012-8-29 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。


       注明,该单位2台变压器必须都送。

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 10:02:34 | 显示全部楼层
看得不是很清楚,“3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源”?

2号不送,且又“当电送到2号低压抽屉柜后”?2号低压抽屉柜有二个电源?一个是2号变压器,另一个联络柜?你送2号抽屉柜时,2号变压器从低压侧返送电了?

新装的且有多个电源(变压器)还联络的,为什么不核相,直接送电?
我怀疑是你的控制电源不同相,断路器的二次电源(线路也有问题)短路后,烧断熔丝。