大家给判定下,这个排污立管的改动成本是不是很大

[复制链接]
发表于 2012-8-29 10:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问WL3-a 可以穿过两个卫生间之间的梁 移到WL-3吗? 因为下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落,觉得不好看。

        两个卫生间是同一户人家的?现在已经做好主体了如果改动的话成本是不是很大?


排污管

排污管

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 10:30:34 | 显示全部楼层
成本不大,不过就怕管子在梁下走,会造成吊顶完后层高有点低。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-29 10:32:11 | 显示全部楼层
另外 可以两个卫生间可以合用WL-3。感觉蹲便会使用不便(前后尺寸太小),最好再调整一下;“下面都没有卫生间了穿过的是厨房的角落”作同层排水吧,注意是强条