找回密码
 立即注册
查看: 623|回复: 2

图纸上梁配筋我只写纵筋了,现场为什么这么绑

[复制链接]
发表于 2012-8-29 10:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

本人比较菜,问一下:

        图纸上梁配筋(我只写纵筋了)6Φ25;6Φ25。

        应该表示上部和下部都是6个25的贯通纵筋吧,但是为什么我去工地实际看的时候,施工人员绑出的梁是这样的:上部6根25的是用套筒连接的,而下部6根却是直接插进柱内(比如柱子左边的梁底筋插入柱子,并在柱子右面露出一段,柱子右边的梁底筋也是这样)柱子左右两边的钢筋并未进行搭接,为什么这么绑呢?

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 10:41:26 | 显示全部楼层
施工管理水平和技术水平低下就会出现这样的问题。施工中的常用作法是上部钢筋在支座处连续通过;下部钢筋进入支座后分别锚固。这只能说明施工管理者对国家规范没有完全整清楚。
作为设计者,上下都采用通常钢筋,同样也是一种错误,对于结构构件不可能在受弯状态下,上下都需要同时出现这样的配筋。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2012-8-29 10:41:49 | 显示全部楼层
遇到这种情况,我觉得你可以让工人改啊。再不济好歹把下面的搭接好啊。在柱子里面应该问题不是很大的吧,最后浇筑混凝土的时候是和柱子浇筑在一起的。
这种情况监理看到有时候会放一马的。而且本身柱子梁那边的施工如果好了的话,水电防雷的焊接估计也快完成了,必须在没电焊之前检查,不然不方便改了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报