求助各位专家朋友帮忙解答下,我家房屋建在先,国网110KV架在后,去年我投诉后,国网电力人员实测离屋顶2.5米,我要求环评检测,报告一直未给我,请问此情况下,辐射安全值合格吗?
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2017-6-6 19:23:24 | 显示全部楼层
这个找环保属于思路不对,主要看电力安全,工频线路没多少辐射的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-6 23:17:33 | 显示全部楼层
安评也过不了关呀,不要说环评了,上到屋顶上一伸手直接摸到高压电了,想都别想,直接打110,控诉他们谋财害命
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-7 00:15:48 | 显示全部楼层
不符合安全规范啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-7 11:10:07 | 显示全部楼层
查阅《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-20XX)
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-7 21:39:57 | 显示全部楼层
与环评无关,请进行辐射监测。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-8 08:39:16 | 显示全部楼层
你应先关注安全
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-8 11:56:51 | 显示全部楼层
上房顶拿东西有可能触电啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2017-6-8 14:30:49 | 显示全部楼层
做过很多输变电项目,根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,110kV输电线路跨越房顶与建筑物距离必须5m以上