找回密码
 立即注册
查看: 223|回复: 2

关于非化工行业的消防废水收集池

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
最近接触陶瓷厂项目,原辅材料是粘土、矿石、长石矿、砂石、灰石、白粘土、颜料这些,可能引发火灾事故的应该是天然气跟柴油,厂区无其他风险物质了。

在天然气管线避开柴油储罐间前置条件下,然后又因为柴油着火不能用水扑灭,我这里有个问题,假设厂区起火了,我这消防废水主要污染因子应该是SS,跟我们家里起火一样吧,这消防废水要收集吗?借鉴很多报告,事故应急池容积测算都算上消防废水的收集。想了半天,还是感觉没道理啊。


各位同行,有没有消防废水收集处理的有关规定?



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-6 22:28:57 | 显示全部楼层
最近也遇到非化工项目要求设消防水池。查了资料,只有化工行业有要求,非化工行业没有要求,觉得没必要。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-6-7 14:46:53 | 显示全部楼层
我做过几个喷漆的报告,专家在会上同样说发生火灾事故不能用水,要用沙子或泡沫灭火器。但是环保局还是要事故池,并且容积计算还是按照消防废水量。我也想过这是矛盾和不合理的,但是感觉没办法,管理部门就是一刀切,自从2005年松花江硝基苯火灾污染事故发生后,全国开始统一要建事故水池。个人感觉,专家也知道一刀切是不对的,但是中国就是这样,宁可错杀一千 也不放过一个,环保局的也不懂,又不花他的钱。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册