[color=]《》校核条款总结

5.1.9 排站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站,应按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。5.4.1-2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。5.4.5 非自灌式水泵应设引水设备,并均宜设备用。小型水泵可设底阀或真空引水设备。6.8.15 鼓风机设置的台数,应根据气温、风量、风压、污水量和污染物负荷变化等对供气的需要量而确定。 鼓风机房应设置备用鼓风机,工作鼓风机台数在4台以下时,应设l台备用鼓风机;工作鼓风机台数在4台或4台以上时,应设2台备用鼓风机。备用鼓风机应按设计配置的最大机组考虑。回流设备台数不应少于2台,并应有备用设备,但空气提升器可不设备用。 回流污泥设备,宜有调节流量的措施7.4.4 带式压滤机的设计,应符合下列要求: 2 应按带式压滤机的要求配置空气,并至少应有1台备用。 3 应配置冲洗泵,其压力宜采用0.4~0.6MPa,其流量可按5.5~11m3/[m(带宽)·h)]计算,至少应有1台备用。6.10.2 回流污泥设施宜分别按生物处理系统中的最大污泥回流比和最大混合液回流比计算确定。构筑物个(格)数6.2.6、7.1.47.1.4 构筑物个数不宜少于2个,按同时工作设计。污泥脱水机械可考虑l台备用。