找回密码
 立即注册
查看: 359|回复: 9

拳不离手曲不离口--题不离练(附详细解析)连续更新中。。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-21 02:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
【每日一练】单选题(实务)   
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声(        )dB。
A、10                B、15                C、3                D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器在墙上时,其主显示屏高度宜为(         )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1                B、1.1~1.2                C、1.5~1.8                D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于(          )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3                B、0.5                C、1.0                D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于(   )m。
A、0.3                B、0.5                C、1.0                D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于(          )W。
A、3                B、4                C、5                D、6


【答案解析】  更多优质资料进群 315341192
1.B【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2.C【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3.B【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4.D【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5.A【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节

更多优质资料进群 315341192群主会坚持发题的哦,往下看就行了


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 14:54:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-22 05:25:51 | 显示全部楼层

不客气,大家喜欢就好
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-22 17:39:35 | 显示全部楼层
拳不离手曲不离口--题不离练(坚持就是胜利)
6.甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于( )m。
A.15 B.20 C.30 D.50
【答案】C
【解析】甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于
30m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 62 页
7.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但对于甲类厂房之间,防火间距不应小于( )
m。
A.2 B.4 C.5 D.10
【答案】B
【解析】两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于 4m。因此,
正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 62 页
8.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、
窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的( )时,其防火间距可按相关规定减少 25%。
A.1% B.3% C.5% D.10%
【答案】C
【解析】对于相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防
火保护的门、窗、洞口不正对开设且面积之和不大于该外墙面积的 5%时,其防火间距可按教材中表 2-4-4
规定减少 25%。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 65 页
9.两相邻高层建筑中,其较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于 1.00h,屋顶无天
窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于( )m。
A.2 B.4 C.5 D.10
【答案】B
【解析】相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋面板的耐火极限不低于 1.00h,屋顶无天
窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于 3.5m;对于高层建筑,不应小于 4m。
虽然 B、C、D 的距离都符合要求,但是结合题设的“不应小于”,只能选择 B。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 65 页
10.锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方可设置宽度不小于( )m
的不燃烧体防少挑檐。
A.0.5 B.0.6 C.0.8 D.1
【答案】D
【解析】锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1m
的不燃烧体防火挑檐或高度不小于 1.2m 的窗槛墙。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 67 页
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-23 09:35:29 | 显示全部楼层
多项选择题
1.当锅炉房内设置储油间时,对于下列选项,其总储存量不应为( )m3,且储油间应采用防火墙与锅炉
间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
A.1 B.3 C.4 D.5 E.8
【答案】BCDE
【解析】当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,
当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 67 页
2.下列选项中,属于防火间距确定的原则的是( )。
A.防止火灾蔓延
B.保持火势
C.保障灭火救援场地需要
D.节约土地资源
E.加速灭火
【答案】ACD
【解析】影响防火间距的因素很多,但防火间距主要是根据当前消防扑救力量,结合火灾实例和消防灭火
的实际经验确定的,其原则主要有防止火灾蔓延、保障灭火救援场地需要、节约土地资源、防火间距的计
算等。所以, 根据题意,正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 61 页
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-23 20:35:53 | 显示全部楼层
虽然没有人光顾,但是我要坚持,继续发题
2.无特殊情况下,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按相关规定增加( )。
A.1 倍 B.2 倍 C.1000m2 D.2000m2
【答案】A
【解析】无论是厂房、仓库,还是民用建筑,一般情况下,当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大
允许建筑面积可按相应规定增加 1.0 倍。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 72~74 页
3.四级耐火等级的丁类厂房建筑层数最多允许层数为( )层。
A.1 B.2 C.3 D.5
【答案】A
【解析】如教材中表 2-5-1 中所示,四级耐火等级的丁类厂房最多允许层数为 1 层,故正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》,教材(公安部消防局)第 72 页
4.当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,与中庭相连通的门应采用
( )防火门。
A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级
【答案】A
【解析】当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,与中庭相连通的门、窗,
应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 77 页
5.防火墙一般是指具有不少于( )耐火极限的不燃性实体墙。
A.2.5h B.3.00h C.4.00h D.4.5h
【答案】B
【解析】防火墙是具有不少于 3.00h 耐火极限的不燃性实体墙。故正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 79 页
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-24 07:30:22 | 显示全部楼层
6.防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于
( )cm。
A.40 B.45 C.50 D.60
【答案】C
【解析】防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,且应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,
应高出不燃性墙体屋面不小于 40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于 50cm。所以,根据题意,正
确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 79 页
7.一、二级耐火等级高层建筑内的展览厅,当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装
修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过( )m2。
A.2000 B.4000 C.6000 D.10000
【答案】B
【解析】一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不
燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,但设置在高层建筑内时,不应大于
4000m2。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 73~74 页
8.防火阀是在用于管道内阻火的活动式封闭装置,平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达
到( )℃时会自动关闭。
A.70 B.90 C.100 D.150
【答案】A
【解析】防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃时,易熔合金片就会熔断断
开而防火阀自动关闭。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 81 页
9.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到( )℃时排烟阀
门自动关闭。
A.70 B.150 C.250 D.280
【答案】D
【解析】防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置;
平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃时,易熔合金片熔断断开而防火阀自动
关闭。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温
度为 150℃的防火阀。
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到 280℃时排烟防火
阀门自动关闭。因此,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 81~82 页
10.在中央空调系统的送、回风管在穿过机房的房间隔墙和楼板处,均应按规定设置( )。
A.防火阀
B.排烟防火阀
C.防回流措施
D.防火隔板
【答案】A
【解析】在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置防火阀。故正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 81 页
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-7-24 20:53:10 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-24 22:35:12 | 显示全部楼层

不客气
大家学到知识就行了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 01:31:03 | 显示全部楼层
1.划分防烟分区的措施有( )。
A.挡烟垂壁
B.隔墙
C.隔断
D.固定家具
E.从顶棚下突出不小于 0.5m 的梁
【答案】ABE
【解析】防烟分区是在建筑内部采用挡烟设施分隔而成,其中挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、
建筑横梁等,但对建筑横梁要求是,其高度要超过 50cm。隔断是指那些可伸缩滑动和自由拆装、不到顶的
隔断。因此, 正确答案为 A、B、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 82 页
2.防火门是指具有一定耐火极限,且在发生火灾时能自行关闭的门,其可分为( )。
A.甲级防火门
B.乙级防火门
C.丙级防火门
D.丁级防火门
E.戊级防火门
【答案】ABC
【解析】防火门按耐火极限分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于 1.50h、1.00h 和 0.50h,对应的分
别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。所以,根据题意,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 80 页
3.防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置,下列
应设置防火阀的部位有( )。
A.穿越防火分区处
B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙处
C.穿越重要的房间楼板处
D.穿越防火分隔处的变形缝两侧
E.穿越建筑的电梯前室处
【答案】ABCD
【解析】应设置防火阀的部位有:
(1)穿越防火分区处。
(2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
(3)穿越重要或火灾危险性大的房间陽墙和楼板处。
(4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
(5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独
立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
(6)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为
70℃的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置
公称动作温度为 150℃的防火阀。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 81 页
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!