找回密码
 立即注册
查看: 190|回复: 5

地下室顶板配筋

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-21 07:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教个问题,地下室顶板板配筋考虑0.2,例如7.8*6.6的板跨,我采用通常12@180 附加16@180的形式;但是pkpm自己配置的确都是16@100。那岂不是每块板都要自己手算配置。有没有什么好的方法。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 19:45:41 | 显示全部楼层
直接按照裂缝配筋 自己在复合一下  打出的计算书都是过的
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-7-22 05:58:32 | 显示全部楼层
12@180 附加16@180钢筋直径差两级,不宜,建议采用同等直径,这样好施工。!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-7-22 13:52:08 | 显示全部楼层
同意三楼的做法。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-7-22 21:53:46 | 显示全部楼层
贯通筋采用最小配筋率,支座附加筋和贯通筋差2个等级,我认为没有什么不妥
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2017-7-23 03:24:50 | 显示全部楼层
贯通筋采用最小配筋率,支座附加筋和贯通筋差2个等级,我认为没有什么不妥
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报