马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
上午第一题很简单,就是前面注意要乘于一个2.
第二题单相三百八所以是根号3乘以P。
第三题计算负荷,我放弃了,时间不够
后面4,5忘了,希望补充。
接下来就是的保护线是不能接入漏电保护回路中的,我选了半天选择了这条作为依据。不知道对不对。
后面我想起来了一题就是求接触电压。
画出等效电路图,求得ID=。。。
然后在通过求得数据,我算出来是A。
发电机的选择,是不能给计算机以及应急照明供电,因为发电机一般是15S不够他们断电。
ESP容量选择这题我忘记了是根据工业与民用手册上的必须大于5倍的风机等容量,所以我选择了600KVA。发电机的校对都是工业手册上的,第二个求过负载的是钢铁手册上的一个很长的公式。
接下来是两台35KV的变压器并联,我查得是5MVA的容量,然后根据规范看到10KV以上大于6.3MVA的并联变压器才需要设置差动保护,所以我选择的是C,不需要差动保护。
接下来的短路计算,时间不够,需要三绕组变压器转换的我没做。
同时没做的是限留电抗器的选择。
最后5道都是工业手册上的继电保护一章。
电容器、母线以及变压器。
套公式,就三个变比不一样。一个是100\5一个是500/5还有一个忘了。
其中一个做出来以后还要乘以变压器的变比的,其他都是二次侧的电流。
最后还有一题是低压短路电流,这题我算半天没对,所以也算没做吧。
下午的题目
我选择了最后的扬声器的其中一道距离,根据民用规范上的一条可以知道
会议厅的两个之间的距离,其中H是吊顶的高度。
接下来是40题是最后附录里的公式,最后估计最接近的是A是正确的。
前面有一题我选择了求母线基准值,很复杂的一个公式.
然后是能耗制动这题我做出来为啥没有一个答案是正确的,制动电流是2。5倍的空载电流吗。
照明第一题是A,查规范就得到,下面一题是1.75,不大于45度。
|