 楼主| 发表于 2017-7-25 12:31:45 | 显示全部楼层
张工培训给排水团队给出的结论是:求需氧量要用最高日最高时流量。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 12:33:39 | 显示全部楼层
胡侃君先从对方辩友结论中的出发点开始反驳吧:根据选项中单位的型式来判定是不对的!
图片8.png
上图来源于《水污染控制工程实践教程》P173(彭党聪)
由上图可见,我彭哥把日平均需气量、最大时需气量都同时用kg/dkg/h表达了。所以B机构的出发点就错了,以此小聪明的方式做题不可取。


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 12:39:17 | 显示全部楼层
胡侃君还请来几位专家,从原理上再讲一讲,为什么要按张工培训的结论走,请接着看:
图片9.png
上图来源于《城市水处理厂工艺与运行维护P152(赵奎霞,于妍)(微信关注查看更多:zhanggongjipaishui
图片10.png
上图来源于《排水工程 (下册)P90哈尔滨建筑工程学院(微信关注查看更多:zhanggongjipaishui
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 12:42:54 | 显示全部楼层
专家认为:一是为了保证选定曝气设备的安全性,二是考虑曝气效果,按日平均需氧量来设计是不可取的,应按最大需氧量来计算。这种考虑跟张工培训给排水团队的结论是不谋而合的。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-25 12:45:22 | 显示全部楼层

所以呀,胡侃君提醒各位不明真相的“吃瓜”考友
图片11.png
要想真的了解意图,靠猜是不行的,还要看真功夫,看透事情的本质。
张工培训,您注考路上真正值得信赖的朋友。
千万别盼着她倒闭了,如果倒闭了,各位还能当吃瓜群众吗。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!