防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭。(一)检查内容2.安装位置防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处,具体检查要求为(橙子内训考点):1)通风、空调系统的风管,在穿越防火分区处;穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀。3)公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向风管连接的支管处设置防火阀。4)设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。1.公称动作温度公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为150℃。其他风管上安装的防火阀的公称动作温度均为70℃。排烟防火阀通常安装在排烟风机入口处、与垂直排烟风管连接的水平风管和负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管上(当排烟防火阀关闭时,排烟风机能停止运转)。排烟防火阀安装在排烟系统的管道上时,其公称动作温度为280℃。