用户名  找回密码
 立即注册
查看: 191|回复: 1

喷射及锚杆加固基坑坑壁的施工要求

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-9 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1、喷射或锚杆喷射加固基坑坑壁,应按设计要求,逐层开挖、逐层加固。
2、基坑开挖深度小于10m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距离埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。
3、当用锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋的直径或钢绞线的束数,应符合设计要求。
4、坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
5、喷射完成后,检查混凝土的平均厚度、强度,其值均不得小于设计要求,锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小拔力不小于设计值的90%.混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。

        



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

 楼主| 发表于 2016-4-9 16:11:00 | 显示全部楼层
"http://service.GohoEdu.com/service/club/2012/club_jianli_300x250.swf锚杆尺寸和构造要求
1、土层锚杆自由段长度根据上式计算确定,且不宜小于5m。
2、土层锚杆锚固段长度根据以上承载力设计值进行计算,且不宜小于4m。
3、锚杆杆体外露长度应满足锚杆底座、腰梁尺寸及张拉作业要求。
4、锚杆直径宜为120~150mm。
5、锚杆杆体安装时,应设置定位支架,定位支架间距一般为1.5~2.0m。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!