1.《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1  建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑;
2  室 内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-29 21:36:17 | 显示全部楼层
2.喷淋泵的备用《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2001(2005 年版))
10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。(特例:12. 0. 7.4局部应用系统的喷淋泵可按三级负荷供电,且可不设备用泵。)
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-29 21:36:26 | 显示全部楼层
3.水喷雾供水泵的备用《水喷雾灭火系统设计规范》(GB 50219-2014)
5.2.2条系统应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台泵的供水能力。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

 楼主| 发表于 2017-7-29 21:36:33 | 显示全部楼层
4.另外《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)
5.3.6 稳压泵应设置备用泵 。(2.1.3 临时高压消防给水系统 :平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。  可知稳压泵不属于消防水泵 )