本章思考题
1.建筑按使用性质是如何分类的?
按其使用性质分为(1)民用建筑(2)工业建筑(3)农业建筑
按其结构形式分为(1)木结构(2)砖木结构(3)砖混结构(4)钢筋混凝土结构(5)钢结构(6)钢混结构(7)其他结构
按建筑高度分类(1)单层、多层建筑(2)高层建筑
2.高层与多层民用建筑按建筑高度是如何分类的?
3.目前我国对建筑材料及制品的燃烧性能是如何分级的?
A:不燃材料;B1难燃材料;B2:可燃材料;B3:易燃材料
4.建筑材料燃烧性能等级的附加信息包括哪几项?
1.产烟特性等级;2.燃烧滴落物/微粒等级;3.烟气毒性等级
5.影响建筑构件耐火极限的因素有哪些?
1.材料本身的属性;2.构配件的结构特性;3.材料与结构的构造方式;4.标准所规定的试验条件;5.火灾种类和使用环境要求
6.建筑耐火等级分为几个等级?与建筑构件的关系是怎样的?
不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限 (单位:h)
耐火等级构件名称一级二级三级四级
防火墙不燃性
3.00不燃性
3.00不燃性
3.00不燃性
3.00
承重墙不燃性
3.00不燃性
2.50不燃性
2.00难燃性
0.50
墙楼梯间、前室的墙
电梯井的墙不燃性
2.00不燃性
2.00不燃性
1.50难燃性
0.50疏散走道两侧的隔墙不燃性
1.00不燃性
1.00不燃性
0.50难燃性
0.25非承重外墙
房间隔墙不燃性
0.75不燃性
0.50难燃性
0.50难燃性
0.25
柱不燃性
3.00不燃性
2.50不燃性
2.00难燃性
0.50
梁不燃性
2.00不燃性
1.50不燃性
1.00难燃性
0.50
楼板不燃性
1.50不燃性
1.00不燃性
0.75难燃性
0.50
屋顶承重构件不燃性
1.50不燃性
1.00难燃性
0.50可燃性
疏散楼梯不燃性
1.50不燃性
1.00不燃性
0.75可燃性
吊顶(包括吊顶搁栅)不燃性
0.25难燃性
0.25难燃性
0.15可燃性注:二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极限不限。
不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限 (单位:h)
耐火等级构件名称
一级
二级
三级
四级 防火墙
不燃性
3.o0不燃性
3.00不燃性
3.O0不燃性
3.00承重墙不燃性
3.00不燃性
2.50不燃性
2.00难燃性0.50非承重外墙
不燃性
1.00不燃性
1.00不燃性
0.50可燃性墙
楼梯间、前室的墙,电梯井的墙住宅建筑单元之间的墙和分户墙
不燃性
2.00不燃性
2.00不燃性
1.50难燃性
0.50疏散走道两侧的隔墙不燃性
1.00不燃性
1.00不燃性
0.50难燃性
0.25房间隔墙不燃性
0.75不燃性
0.50难燃性
0.50难燃性
0.25柱不燃性
3.00不燃性
2.50不燃性
2.00难燃性
0.50粱不燃性
2.00不燃性
1.50不燃性
1.00难燃性
0.50楼板
不燃性
1.50不燃性
1.00不燃性
0.50可燃性
屋顶承重构件
不燃性
1.50不燃性
1.00可燃性
0.50可燃性
疏散楼梯
不燃性
1.50不燃性
1.00不燃性
0.50可燃性
吊顶(包括吊顶搁栅)不燃性
0.25难燃性
0.25难燃性
0.15可燃性
注:l.除另有规定外,以木柱承重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按四级确定。