考点6易燃易爆场所防火检查
1.工业建筑防爆防火检查中,通过对爆炸危险区域的确定、有爆炸危险厂房的总体布局、平面布置、防爆泄压措施的设置、与爆炸危险场所毗连变、配电所布置等进行检查,核实易燃易爆工业建筑防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。
2.爆炸危险场所的电气设备防火检查中,通过对导线材料和允许载流量、线路的敷设和联接、电气设备的选型和带电部件的接地等进行检查,核实易燃易爆场所的电气防爆是否满足现行国家工程建设消防技术标准的要求。
考点7消防给水
1.消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
2.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。
3.消防水源的维护管理应符合下列规定:
(1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
(2)每年对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;
(3)每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;
(4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;
消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
(5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,
要采取确保不结冰和室温不低于5aC的措施;
(6)每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理;
(7)永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。