找回密码
 立即注册
查看: 233|回复: 2

二级消防工程师消防安全技术综合能力知识点:消火栓栓设计

[复制链接]
发表于 2015-3-23 11:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
 消火栓栓设计
  (一)下列场所应设置消火栓
  1、一类、二类高层建筑;
  2、大于等于8层的住宅;
  3、大于等于5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑;
  4、建筑面积大于300m2的甲、乙、厂房(仓库);
  5、体积大于5000m3的车站、码头、机场侯车楼;
  6、超过800座位的剧场和电影院;特等、甲等剧场;
  7、超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
  (二)、消火栓用水量
  高层消火栓给水系统的用水量
  表7.2.2
  高层建筑类别建筑高度(m)消火栓用水量(L/S)每根竖管最小流量(L/S)每支水枪最小流量(L/S)室外室内普通住宅≤501510105>5015201051、高级住宅
  2、医院
  3、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库
  4、省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼
  5、建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等≤502020105>5020301551、高级旅馆
  2、建筑高度超过50m或每层的建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、财贸金融楼、电信楼
  3、建筑高度超过50m或每层的建筑面积超过1500m2的商住楼
  4、中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼
  5、网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼
  6、省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼
  7、藏书超过100万册的图书馆、书库
  8、重要的办公楼、科研楼、档案楼
  9、建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等≤503030155>503040155
  注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。
  2、多层建筑消火栓给水系统的用水量;
  (三)、室内消火栓布置要求
  1、设置位置:应设在走道、楼梯附近;消火栓箱应有红色的“消火栓”标志;
  2、设置间距:两只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于30m, 一只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于50m;
  3、消火栓水枪水柱:
  多层不小于7米;
  不超100米的高层不小于10米;
  超过100米的高层水柱不小于13米。
  6、栓口出水压力:
  大于0.5Mpa时,应采取减压措施(避免水箱水过早用完,不利于扑灭初期火灾);
  高层建筑、大空间工业和民用建筑、高架仓库栓口压力不小于0.35Mpa
  多层民用建筑栓口压力不小于0.20Mpa
  4、栓口中心高度宜为1.1米,栓口出水方向向下或与墙面垂直;
  5、栓口静压不应大于1.00Mpa,否则应分区;
  7、消防电梯前室应设消火栓,且可作为普通消火栓适用,并计算在布置范围内;
  8、临时高压消火栓系统应设置消火栓按钮,并应保护措施;
  9、高层建筑屋顶应设置带有压力表的检查用消火栓,采暖低区可设在顶层出口处或水箱间;
  10、消防水带:有内衬,长度不超过25米;水枪喷嘴口径不应小于Φ19mm,水带应为Φ65mm;
  11、公共娱乐场所、幼儿园和老年公寓应设置SN25消火栓,间距不大于25米;
  12、7层~9层的单元式住宅可采用干式消火栓;
  (四)、室内消防给水管道
  1、管道应与生活、生产给水系统分开独立设置。
  2、管道应布置成环状;和环状管网相连的引入管不少于2根;
  3、每层不少于2根竖管,竖管口径不小于DN100;
  4、以下情况可设置一根竖管,但必须采用双阀、双出口消火栓;
  18层及18层以上的单元式住宅;
  18层及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的 塔式住宅;
  5、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置;
  6、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
  (五)、消火栓箱类型
  单栓型:800*650*240:丁型
  双栓型:1000*700*240:
  带灭火器箱型:1800*700*240
  (六)、 室外消火栓
  建筑小区室外消火栓是指在高、低层建筑物周围所设置的消火栓,当建筑小区内被保护建筑物距离市政消火栓比较远,超过了 150m的保护范围,在建筑小区应设置供消防车使用或直接接出水带和水枪进行灭火的室外消火栓  
  1、室外消火栓用水量
  高层建筑用水量:见《高层建筑设计防火规范》GB50045 -45 2005年版p28。
  厂房、多层名用建筑用水量:见《建筑设计防火规范》GB50016 - 2006年版p71-p76。
  2、室外消火栓给水管道布置
  管道应布置成环状,当用水量小于15L/S时,可布置成支状。
  向环网供水的管道不小于两条;
  环状管道采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不超过5个;
  室外消防给水管道的直径不小于DN100;
  室外消防给水管道压力:消防时工作压力不低于0.1 Mpa.
  2、室外消火栓布置
  《建规》第8.2.7条 室外消火栓的布置应符合下列要求:  
  室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
  甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外(当罐区和堆场面积较大,水枪充实水柱无法全覆盖时,可以消防炮代替)。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
    室外消火栓的间距不应超过120m;
  室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;
  室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;
   室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
   室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。
  室外消火栓距离水泵接合器的距离宜为15m~40m。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-23 13:20:00 | 显示全部楼层

楼主我喜欢你。。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2015-3-23 13:31:00 | 显示全部楼层

首先支持一下,非常感谢!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-15 13:17

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表