681.一般高压消火栓的保护半径为( A )m。
  A100
  B750
  C250
  D300
  682.考虑到消火栓的保护半径和城市街坊的布置情况,低压消火栓的布置间距不应超过( B)m。
  A100
  B670
  C250
  D300
  683.高压消火栓的布置间距不应超过(B )m。
  A50
  B60
  C70
  D80
  684.室外消火栓应沿道路设置,宽度超过(B )m 的道路,为避免水带穿越道路影响交通或被车辆轧压,宜将消火栓在道路两侧布置,为方便使用,十字路口应设有消火栓。
  A50
  B60
  C70
  D80
  685.消火栓距路边不应超过两米,距建筑物外墙不宜小于(B )m。
  A4
  B5
  C6
  D7
  686.室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于 ( C )m
  A75
  B30
  C40
  D50
  687供消防车加水往水泵接合器供水的消火栓,距水泵接合器的距离不能超过( C )m。
  A75
  B30
  C40
  D50
  688.室外消防给水管网应布置成环状管网,当消防用水量不超过( C)L/s 时,为节约投资可布置成枝状。
  A68
  B69
  C70
  D71
  689.设置室外消火栓的消防给水管道的最小直径不应小于(A)mm。
  A100
  B670
  C250
  D300
  690.为保证环状给水管网的水源,向环状管网输水的输水管不应少于( B )条。
  A一
  B二
  C三
  D四
  691.为保证消防用水,环状管网上应设置消防分隔阀门,将其分成若干个独立段。两阀门之间的管段上的消火栓数量不宜超过( B )个。
  A4
  B5
  C6
  D7
  692.开式自动喷水系统不包括( D )
  A雨淋灭火系统
  B水幕系统
  C水喷雾系统
  D预作用系统
  693.湿式自动喷水灭火系统测试中的末端泄水测试末端泄水管直径不应小于( B )mm;
  A75
  B25
  C30
  D35
  694.湿式自动喷水灭火系统测试中的末端泄水测试,末端泄水关闭时静压值不得低于( A )Mpa
  A0.05
  B0.06
  C0.07
  D0.08
  695.火灾状态(阀门打开时,消防泵运行)末端泄水打开时,压力表值不应小于(A )MPa。
  A 0.1
  B 0.2
  C0.3
  D0.4
  696.对于轻.中危险级的自动喷水灭火系统,任意四个喷头组成的保护面积的平均喷水强度不应大于或小于规范(标准为中危级6L/min•m2,轻危级为3L/min•m2)要求的( B )%。
  A10
  B75
  C30
  D40
  697.《规范》规定用于防护系统的喷头压力不得小于0.2MPa,用于灭火时不得小于(C )MPa。
  A 0.1
  B 0.2
  C0.3
  D0.4
  698.水喷雾灭火系统用于灭火时,响应不应大于( C )s,
  A35
  B40
  C45
  D50
  699.水喷雾灭火系统用于液化气生产贮存防护时,不应大于( B )s
  A50
  B60
  C70
  D80
  700.水喷雾灭火系统用于其他系统防护时,不应大于( C )s。
  A 100
  B750
  C300
  D400
  701.泡沫灭火系统按照安装使用方式不包括(C )
  A固定式
  B半固定式
  C组合式
  D移动式
  702.泡沫灭火系统按泡沫发泡倍数不包括( D )
  A低倍
  B中倍
  C高倍
  D组合
  703.液上固定式泡沫灭火系统的组成不包括( B )
  A水源
  B射压枪
  C消防泵
  D泡沫液供应源
  704.液上喷射泡沫灭火系统产生器设置数量储罐直径小于10m时,应设置产生器( A )个。
  A1
  B2
  C3
  D4
  705.液上喷射泡沫灭火系统产生器设置数量储罐直径在10-75之间时,应设置产生器(B )个。
  A1
  B2
  C3
  D4
  706.液上喷射泡沫灭火系统产生器设置数量储罐直径在75-25之间时,应设置产生器(C )个。
  A1
  B2
  C3
  D4
  707.液上喷射泡沫灭火系统产生器设置数量储罐直径在26-35之间时,应设置产生器(C )个。
  A1
  B2
  C3
  D4
  708.移动泡沫灭火系统组成不包括:( A )
  A移动水炮
  B水带
  C泡沫钩枪
  D消防泡沫车
  709.泡沫混合液输送量,用(C ) 表示
  A、L/m
  B、L/h
  C、L/s
  D、L/d
  710.总储量大于.等于(B )m3 独立的非水溶性甲.乙.丙类液体储罐区。
  A400
  B500
  C 600
  D700
  711.当采用平衡压力式泡沫比例混合器时,泡沫液的进口压力应大于水的进口压力,但其压差不应大于( B )Mpa
  A0.1
  B0.2
  C0.3
  D0.4
  712.储罐区泡沫液的总储量除按规定的泡沫混合液供给强度.( B )数量和连续供给时间计算外, 应增加充满管道的需要量。
  A泡沫钩管
  B泡沫枪
  C泡沫发生器
  D泡沫吸管
  713.采用固定式泡沫灭火系统时,除设置固定式泡沫灭火设备外,同时还应设置泡沫软管.泡沫枪和泡沫消防车等( B )泡沫灭火设备。
  A固定式
  B 移动式
  C半固定式
  D综合式
  714.半固定式泡沫灭火系统的测试,在采取固定式泡沫灭火设备的基础上,利用消防车一边从( C )吸水,一边通过预留接口往里输送混合液,然后观察所产生泡沫的效果。
  A消火栓
  B水池
  C水源
  D水槽
  715.烟烙尽灭火系统是美国ANSUL 公司开发研制的惰性气体灭火系统,以氮气 .( B ).二氧化碳三种惰性气体的混合物作为灭火介质。
  A氖气
  B氩气
  C氙气
  D氪气
  716.七氟丙烷灭火系统若代替卤代烷6801 灭火系统,其灭火剂重量约增加 ( C )%,储存容器数量增加约30%。
  A50
  B60
  C70
  D80
  717.( C )气体灭火系统, 指喷头均匀布置在保护房间的顶部,喷射的灭火剂能在封闭空间内迅速形成浓度比较均匀的灭火剂气体与空气的混合气体,并在灭火必需的“浸渍”时间内维持灭火浓度,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火的系统形式。
  A开放式
  B封闭式
  C 全淹没
  D半淹没
  718.手持软管灭火系统由盘管轮或架.软管.( D )等组成。
  A推车
  B容器
  C罐子
  D喷嘴
  719.手持软管气体灭火系统是由( B )控制.操作实施灭火,灭火方式类似于推车式灭火器。
  A、 CPU
  B、人
  C、电脑
  D、核心处理器
  720.总储量大于.等于( B )立方米的水溶性甲.乙.丙类液体储罐区,应设置泡沫泵站。
  A100
  B750
  C300
  D400
  721.泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于(B )m
  A75
  B30
  C40
  D50
  722.泡沫泵站与保护对象的距离应满足在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于(B )分钟。
  A5
  B6
  C7
  D8
  723.泡沫泵宜选用特性曲线平缓的离心泵,当选用环泵式比例混合器,泵的设计流量应为计算流量的( A )倍。
  A1.1
  B1.2
  C1.3
  D1.4
  724.泡沫消防泵.给水管道应该涂( A )色
  A绿
  B红
  C黄
  D白
  725.采用固定式泡沫灭火系统时,除设置固定式泡沫灭火设备外,哪些不属于应设置 移动式泡沫灭火设备( A )
  A泡沫钩管
  B泡沫软管
  C泡沫枪
  D泡沫消防车
  726.七氟丙烷灭火系统若代替卤代烷6801 灭火系统,其灭火剂重量约增加 70%,储存容器数 量增加约( B )% 。
  A75
  B30
  C40
  D50
  727.灭火系统按管网的布置分类不包括哪些系统(B )
  A组合分配灭火系统
  B多样化灭火系统
  C单元独立灭火系统
  D无管网灭火系统
  728.气体灭火系统的组成部分不包括(C )
  A储存装置
  B启动分配装置
  C灭火装置
  D监控装置
  729.卤代烷灭火剂贮存器内的压力, 不得小于设计压力的( D )%。
  A60
  B70
  C80
  D90
  730.每年应对气体灭火系统进行( B )次全面检查
  A1
  B2
  C3
  D4