  灭火器及其配置验收案例分析-思考题
  (一)单项选择题
  1.该场所危险等级确定为( )。
  A.轻危险级 B.中危险级 C.严重危险级 D.特重危险级
  2.按照该场所手提式灭火器保护距离为20m的要求,该场所至少需要设置( )个灭火器配置点。
  A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
  (二)多项选择题
  1.在对单位的日常巡检中,发现下列( )情形的,应当及时处置。
  A.灭火器被挪动
  B.灭火器为2004年生产的
  C.灭火器已经使用过
  D.灭火器缺少零部件
  E.灭火器配置场所的火灾类型、危险等级等发生变化等情况
  2.磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器存在下列( )之一情形的,应当予以报废处理。
  A.筒体锈蚀面积大于或者等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑
  B.器头存在裂纹,或者无泄压机构,或者筒体存在平底等不合理结构
  C.筒体底部没有钢印打制的水压试验压力永久性标志
  D.没有间歇喷射机构的手提式灭火器
  E.铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称、出厂年月钢印不清晰
  (三)分析题
  请分析本案例灭火器配置存在哪些问题?
  【参考答案】
  (一)1.(B),2.(B)
  (二)1.(ACDE),2.(ABDE)
  (三)答题要点
  1.灭火器设置点到保护区域最不利点的距离,多处会超过20m,因此灭火器设置点数量不够,至少设置2个设置点。
  2.灭火器箱箱体正面未标注英文“Fire extinguisher”字样。
  3.灭火器箱的正面右下角未设置任何铭牌。
  4.灭火器颈圈仅有灭火器生产连续序号,水压试验压力和生产日期印制在贴花上,未打制永久性钢印。(需要有相应的图配合)
  5.灭火器箱设置在办公室外柱子旁,从外侧不能看到灭火器箱,属于有视线障碍的设置点,但其附近未设置任何指示灭火器位置的发光标志。(需要有相应的图配合)
  6.灭火器压力指示器指针在黄色区域范围内。