《建筑设计防火规范》(2006版)
多选题 第1题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,下列可不计入建筑层数的有______。 (A,C,)
A.建筑底部设置的高度不超过2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间
B.建筑屋顶上突出的局部设备用房、局部办公室、出屋面的楼梯间
C.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m 者
D.顶部3层一套的跃层住宅
单选题 第2题(共 511题)
《建筑设计防火规范》适用于建筑高度大于______m的单层公共建筑。 (D)
A.12
B.9
C.10
D.24
单选题 第3题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》总则的规定,新建、扩建和改建的下列______适用于本规范. (C)
A.建筑高度大于等于50m的公共建筑
B.建筑高度大于24m的公共建筑;
C.地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
D.10层及10层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
多选题 第4题(共 511题)
下列新建建筑适用于现行《建筑设计防火规范》的有: (A,B,D,)
A.八层建筑高度为26.4m的居住建筑
B.建筑高度为27.0m 的单层体育馆
C.炸药厂房
D.城市交通隧道
多选题 第5题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列场所中,空气不应循环使用的有: (A,B,C,D,)
A.甲类厂房
B.乙类厂房
C.民用建筑内空气中含有容易起火危险物资的房间
D.民用建筑内空气中含有容易爆炸危险物资的房间
单选题 第6题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,甲、乙类厂房和甲、乙类仓库内____采用明火和电热散热器采暖。 (D)
A.可以
B.不宜
C.不应
D.严禁
单选题 第7题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,甲.乙类类厂房和甲.乙类仓库内______采用明火和电热散热器采暖。 (A)
A.严禁
B.可以
C.应当
D.宜
多选题 第8题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的采暖设计规定, ______内严禁采用明火和电热散热器采暖。 (A,B,C,D,)
A.甲类厂房
B.乙类厂房
C.甲类仓库
D.乙类仓库
单选题 第9题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,生产过程中散发的可燃气体、蒸气与采暖管道,散热器表面接触能引起燃烧的厂房,应采用______的热风采暖。 (A)
A.不循环使用
B.循环使用
C.不限
单选题 第10题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃爆炸或生产爆炸性气体的厂房应采用______热风采暖。 (A)
A.不循环使用
B.循环使用
C.不循环使用或循环使用
多选题 第11题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,采暖管道与可燃物之间应保持一定距离,下列符合要求的有: (B,C,D,)
A.当温度大于100℃时,不应小于150mm
B.当温度大于100℃时,采用不燃材料隔热
C.当温度大于100℃时,不应小于100mm
D.当温度小于等于100℃时,不应小于50mm
多选题 第12题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀的有: (A,B,C,D,)
A.穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
C.穿越防火分区处
D.穿越变形缝处的两侧
单选题 第13题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,通风、空气调节系统的风管在穿越通风空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置______。 (A)
A.防火阀
B.防水阀
C.防烟阀
单选题 第14题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定, 通风、空气调节系统的风管在穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设置______。 (A)
A.防火阀
B.防水阀
C.软接头
D.防火排烟阀
单选题 第15题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中通风和空气调节设计规定, 通风、空气调节系统的风管在穿越防火分隔处的变形缝两侧应设置______。 (A)
A.防火阀
B.防水阀
C.防烟阀
D.防火排烟阀
多选题 第16题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的通风和空气调节设计规定,具备下列______情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。 (A,B,C,D,)
A.穿越防火分区处
B.穿越变形缝处的两侧
C.穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
D.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
多选题 第17题(共 511题)
《建筑设计防火规范》规定,______情况下的通风、空气调节系统的风管上,应设防火阀。 (A,B,C,D,)
A.穿越防火分区处
B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处
C.穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处
D.穿越防火分隔处的变形缝两侧
单选题 第18题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,有爆炸危险的厂房内的排风管道,____穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。 (D)
A.可以
B.不宜
C.不应
D.严禁
单选题 第19题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的通风和空气调节设计规定,含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用______的除尘器进行处理。 (A)
A.不产生火花
B.产生火花
C.普通
多选题 第20题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的通风和空气调节设计规定,排除、输送有燃烧或爆炸危险______的排风系统均应设置导除静电的接地装置. (A,B,C,)
A.气体
B.蒸汽
C.粉尘
D.空气
多选题 第21题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的通风和空气调节设计规定,排除,输送有燃烧或爆炸危险______的排风系统均应设置导除静电的接地装置. (A,B,D,)
A.气体
B.蒸汽
C.湿气
D.粉尘
多选题 第22题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列应设置导除静电的接地装置的有: (A,B,C,D,)
A.燃油、燃气锅炉房设置的机械通风设施
B.排除、输送有燃烧或爆炸危险气体的金属排风管道
C.排除、输送有燃烧或爆炸危险蒸气的金属排风管道
D.排除、输送有燃烧或爆炸危险粉尘的金属排风管道
多选题 第23题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列建筑中,消防用电应按二级负荷供电的有: (B,C,)
A.室外消防用水量为25L/s 的工厂
B.室外消防用水量为30L/s 的教学楼
C.座位数有1800个的电影院
D.层数为2层,每层建筑面积为2000㎡的商场
单选题 第24题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐区和甲、乙类液体储罐应按______负荷供电。 (B)
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
单选题 第25题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度最小为______的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电。 (B)
A.24米
B.50米
C.32米
D.100米
多选题 第26题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,下列______消防用电负荷应按二级负荷供电。 (A,B,D,)
A.室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库
B.室外消防用水量超过35L/s的可燃气体储罐
C.超过1500个座位的体育馆
D.室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑
单选题 第27题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,______负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s 内供电。 (A)
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
单选题 第28题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在 ______内供电。 (C)
A.10秒
B.20秒
C.30秒
D.40秒
单选题 第29题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,其应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在____内供电。 (D)
A.90s
B.60s
C.45s
D.30s
单选题 第30题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间最少为____。 (B)
A.20min
B.30min
C.45min
D.60min
单选题 第31题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间最少应为______。 (C)
A.10min
B.20min
C.30min
D.60min
单选题 第32题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,消防配电设备应有______。 (A)
A.明显标志
B.明显的名牌标签
C.生产厂家标志
D.生产日期标志
多选题 第33题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,消防用电设备应采用专用的供电回路,当_____用电被切断时,应仍能保证消防用电。 (A,B,)
A.生产
B.生活
C. 临时
多选题 第34题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,下列______设备的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 (A,B,C,)
A.消防控制室
B. 消防水泵
C.排烟风机
D.照明用电
多选题 第35题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,____等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 (A,B,C,D,)
A.消防控制室
B.消防水泵房
C.防烟与排烟风机房的消防用电设备
D.消防电梯
单选题 第36题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,消防用电设备的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层的最小厚度为____。 (C)
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.45mm
单选题 第37题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,甲类厂房、甲类仓库,可燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐,液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与架空电力线的水平距离最小为电杆(塔)高度的____。 (C)
A.1倍
B.1.2倍
C.1.5倍
D.2倍
多选题 第38题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,电力电缆不应和输送____敷设在同一管沟内。 (A,B,C,)
A.甲、乙、丙类液体管道
B.可燃气体管道
C.热力管道
D.消防给水管道
多选题 第39题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中电力线路及电器装置的设计规定,电力电缆不应和输送______敷设在同一管沟内。 (A,B,C,D,)
A.甲类液体管道
B.乙类液体管道
C.可燃气体管道
D.热力管道
多选题 第40题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,配电线路敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿____等防火保护措施。 (A,C,D,)
A.难燃材料的塑料管
B.封闭式塑料线槽
C.金属管
D.封闭式金属线槽
多选题 第41题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,____其引入线应采用瓷管、 矿棉等不燃材料作隔热保护。 (A,B,D,)
A.卤钨灯
B.额定功率为150W的白炽灯泡的吸顶灯
C.额定功率为75W的白炽灯泡的槽灯
D.额定功率为200W的白炽灯泡的嵌入式灯
多选题 第42题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,____等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。 (A,B,C,D,)
A.100W的白炽灯
B.100W的荧光高压汞灯(包括电感镇流器)
C.100W的高压钠灯
D.100W的卤钨灯
单选题 第43题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中电力线路及电器装置设计规定,超过60w的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等______直接安装在可燃装修或可燃构件上。 (C)
A.可以
B.不宜
C.不应
D.宜
多选题 第44题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中电力线路及电器装置的设计规定,可燃物品仓库不应设置______等高温照明器。 (A,C,)
A.卤钨灯
B.40W节能灯
C.超过60W的白炽灯
D.应急照明灯
多选题 第45题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中电力线路及电器装置的设计规定,下列场所宜设置漏电火灾报警系统的是______。 (A,B,C,D,)
A.按一级负荷供电且建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库
B.按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/S的厂房(仓库)
C.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
D.按一、二级负荷供电的消防用电设备
多选题 第46题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列场所中,宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统有: (A,B,C,)
A.国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
B.按一、二级负荷供电的消防用电设备
C.按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼
D.室外消防用水量大于20L/s 的办公楼
单选题 第47题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,建筑面积超过____的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅和建筑面积超过____的演播室应设置消防应急照明灯具。 (A)
A.400㎡,200㎡
B.400㎡,150㎡
C.300㎡,200㎡
D.300㎡,150㎡
多选题 第48题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,下列场所中,应设置消防应急照明灯具的有: (A,B,D,)
A.观众厅
B.地下室、半地下室中的公共活动房间
C.建筑面积超过200㎡ 的地下、半地下建筑
D.公共建筑中的疏散走道
单选题 第49题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,建筑面积最小应为______的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急灯具。 (B)
A. 200㎡
B. 300㎡
C.400㎡
D. 500㎡
多选题 第50题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,消防应急照明灯的照度应满足______。 (A,B,C,D,)
A.疏散走道上的地面最低水平照度不低于0.5Lx
B.人员密集场所地面最低水平照度不应低于1.0Lx
C.楼梯间内的地面最低水平照度不低于5.0Lx
D.发生火灾仍需正常工作的房间,应保证正常照明的照度
单选题 第51题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,建筑内消防应急照明灯具在疏散走道的地面最低水平照度______低于0.5Lx。 (A)
A.不应
B.不宜
C.可以
D.宜
多选题 第52题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,对于建筑内消防应急照明灯具的照度,下列说法正确的有: (B,C,D,)
A.疏散走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx
B.人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx
C.楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx
D.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房等应保证正常照明的照度
多选题 第53题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具宜设置在____。 (A,C,D,)
A.墙面的上部
B.疏散门的两侧
C.顶棚上
D.出口的顶部
多选题 第54题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,消防应急照明灯具宜设置在______。 (A,B,D,)
A.墙面的上部
B.顶棚上
C.地面
D.出口的顶部
单选题 第55题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距______大于20米。 (B)
A.严禁
B.不
C.不应
D.宜
单选题 第56题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,建筑安全出口和疏散门的正上方应采用______作为指示标志。 (A)
A.“安全出口”
B.“防火分区”
C.“喷气勿入”
D.“安全区域”
单选题 第57题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度____以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于____。 (C)
A.2.5m,20m
B.2.5m,15m
C.1.0m,20m
D.1.0m,15m
单选题 第58题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的规定,安全出口标志标志宜设在______。 (B)
A.顶棚
B.安全出口顶部
C.距地面1米以下的墙面上
D.以上均可
单选题 第59题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,建筑面积大于____ 的地下、半地下商店应设置火灾自动报警系统。 (D)
A.200㎡
B.300㎡
C.400㎡
D.500㎡
单选题 第60题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,建筑中净高最小为______且有可燃物的闷顶或吊顶内,应设火灾自动报警系统。 (A)
A.0.8m
B.1.2m
C.2m
D.2.2m
单选题 第61题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,每座藏书超过______的图书馆应设置火灾自动报警系统。 (D)
A.10万册
B. 50万册
C. 80万册
D.100万册
单选题 第62题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,建筑面积大于______平方米的地下、半地下商店应设置火灾自动报警系统。 (D)
A.100
B.300
C.400
D.500
单选题 第63题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,建筑面积大于______的地下、半地下商店应设置火灾自动报警系统。 (A)
A.500㎡
B.300㎡
C.200㎡
D.50㎡
单选题 第64题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,建筑面积最小应为______平方米的地下、半地下商店应设火灾自动报警装置。 (A)
A.500
B.700
C.800
D.1000
单选题 第65题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,设置在地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所______设火灾自动报警装置。 (A)
A.应
B.不宜
C.宜
D.不应
单选题 第66题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统的设计规定,建筑面积大于______m2的地下、半地下商店应设火灾自动报警装置。 (D)
A.100
B. 200
C.400
D.500
单选题 第67题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统和消防控制室的设计规定,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所______设可燃气体报警装置。 (A)
A.应
B.不应
C.不宜
D.宜
单选题 第68题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设____。 (D)
A.感烟探测器
B.感温探测器
C.火焰探测器
D.可燃气体报警装置
多选题 第69题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,对于消防控制室的设置,下列正确的有: (C,D,)
A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B.附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,不可设置在建筑物的地下室
C.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
D.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
多选题 第70题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中火灾自动报警系统和消防控制室的设计规定,消防控制室的设置应符合下列______规定。 (B,C,D,)
A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,与其它部位做好防火分隔,并应设置直通室外的安全出口
C.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
D.不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近
单选题 第71题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》规定,______不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制,设备工作的设备用房附近。 (A)
A.消防控制室
B.柴油发电机房
C.防火分区
D.水泵房
多选题 第72题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中城市交通隧道的一般规定, 城市交通隧道的防火设计应综合考虑隧道内的______等因素进行。 (A,B,C,D,)
A.交通组成
B.隧道的用途
C.自然条件
D.长度
多选题 第73题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道按其封闭段长度及交通情况分为____。 (A,B,C,D,)
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
单选题 第74题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,仅限通行非危险化学品等机动车,封闭段长度____的隧道为三类隧道。 (C)
A.大于3000m
B.大于1500m,小于等于3000m
C.大于500m,小于等于1500m
D.小于等于500m
单选题 第75题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道内设置的消火栓,其最大间距为____。 (B)
A.30m
B.50m
C.120m
D.150m
单选题 第76题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,二类隧道应在隧道____设置ABC 类灭火器,每个设置点不应少于____具。 (A)
A.两侧,4
B.一侧,4
C.两侧,2
D.一侧,2
单选题 第77题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道内灭火器设置点的最大间距为____。 (C)
A.20m
B.25m
C.100m
D.120m
单选题 第78题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》中城市交通隧道的消防给水与灭火设施规定,二类隧道中灭火器设置点的间距最大应为______m。 (B)
A.110
B.100
C.105
D.120
单选题 第79题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道内机械排烟系统的排烟风机必须能在____环境条件下连续正常运行不小于____。 (C)
A.280℃,1h
B.280℃,0.5h
C.250℃,1h
D.70℃,0.5h
单选题 第80题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,其送风的余压值应为____Pa。 (B)
A.25~30
B.30~50
C.40~50
D.50~55
单选题 第81题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道入口外____处,应设置火灾事故发生后提示车辆禁入隧道的报警信号装置。 (B)
A.50~100m
B.100~150m
C.150~200m
D.200~250m
多选题 第82题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,____通行机动车辆的隧道应设置火灾自动报警系统。 (A,B,)
A.一类
B.二类
C.三类
D.四类
多选题 第83题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,对于设置火灾自动报警系统的隧道,下列说法正确的有: (B,C,D,)
A.隧道出入口以及隧道内每隔100~200m 处,应设置报警电话和报警按钮
B.隧道封闭段长度超过1000m 时,应设置消防控制中心
C.应设置火灾应急广播
D.未设置火灾应急广播的隧道,每隔100~150m 处,应设置发光警报装置
多选题 第84题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,隧道的消防用电应按一级负荷要求供电的有: (A,B,)
A.一类隧道
B.二类隧道
C.三类隧道
D.四类隧道
单选题 第85题(共 511题)
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,一、二类隧道内消防应急照明灯具和疏散指示标志的连续供电时间至少为____。 (D)
A.0.5h
B.1.0h
C.1.5h
D.3.0h
单选题 第86题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,______是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。 (B)
A.燃烧体
B.耐火极限
C.爆炸下限
D.难燃烧体
单选题 第87题(共 511题)
根据《建筑防火设计规范》的术语规定,货架高度超过7m且机械化操作或自动化控制的货架仓库叫______。 (B)
A.多层厂房
B.高架仓库
C.高层厂房
D.多层仓库
单选题 第88题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,高架仓库是指货架高度超过______且机械化操作或自动化控制的货架仓库。 (B)
A.5m
B.7m
C.4m
D.2m
单选题 第89题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,人员密集、发生火灾后伤亡大、损失大、影响大的公共建筑是______。 (A)
A.重要公共建筑
B.主要公共建筑
C.重点公共建筑
D.一般公共建筑
多选题 第90题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,建筑物的安全出口包括______。 (B,C,D,)
A.房间窗口
B.疏散用的楼梯间
C.直通室内外安全区域的出口
D.室外楼梯的出入口
单选题 第91题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,采用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间叫______。 (B)
A.防烟分区
B.封闭楼梯间
C.普通楼梯间
D.防烟楼梯间
单选题 第92题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间称为______。 (C)
A.封闭楼梯间
B.普通楼梯间
C.防烟楼梯间
D.防火分区
单选题 第93题(共 511题)
根据《建筑防火设计规范》的术语规定,在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间称为______。 (A)
A.防火分区
B.防烟楼梯间
C.防烟分区
D.防火间距
单选题 第94题(共 511题)
根据《建筑防火设计规范》的术语规定,在建筑物内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间称为______。 (C)
A.防火分区
B.防火间距
C.防烟分区
D.防烟楼梯间
单选题 第95题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,充实水注是指______。 (A)
A.由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。
B.由水枪喷嘴起到射流95%的水柱水量穿过直径380mm圆孔处的一段射流长度。
C.由水枪喷嘴起到射流95%的水柱水量穿过直径480mm圆孔处的一段射流长度。
D.由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径280mm圆孔处的一段射流长度。
单选题 第96题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高______,且小于等于1/2 者称为半地下室。 (B)
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/6
单选题 第97题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的术语规定,地下室是指房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高______的区域。 (A)
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.2/5
单选题 第98题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》关于生产的火灾危险性分类的规定:______属于丙类生产类别。 (B)
A.助燃气体
B.可燃固体
C.常温下使用或加工难燃物质的生产
D.不属于甲类的化学易燃危险固体
多选题 第99题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的厂房(仓库)火灾危险性分类规定,下列属于生产的火灾危险性为甲类厂房的有______。 (A,B,)
A.乙炔站
B.黄磷制备厂房
C.氧气站
D.卷烟包装厂房
多选题 第100题(共 511题)
根据《建筑设计防火规范》的厂房(仓库)火灾危险性分类规定,使用或产生下列______物质的生产,其属性为甲类火灾危险性。 (A,D,)
A.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
B.爆炸下限小于20%的气体
C.助燃气体
D.闪点小于28℃的液体
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

举报

发表于 2015-3-28 19:10:00 | 显示全部楼层

首先支持一下,非常感谢!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2015-8-30 19:03:00 | 显示全部楼层

《建筑设计防火规范》现在用2015年5月1实施的新规范了
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!