二、多选题  
1、火灾自动报警系统一般由(ABCE )四部分组成,复杂的系统还包括消防控制设备。(易)  
A、触发器件  
B、火灾报警装置  
C、火灾警报装置  
D、通讯装置  
E、电源  
2、火灾自动报警系统分为(A B C)种形式。  
A、区域报警  
B、集中报警  
C、控制中心报警  
D、通讯中心报警  
3、宜选择点型感烟探测器的部位有( ABCE )。  
A、计算机房  
B、档案库  
C、电影院  
D、厨房  
E、通讯机房  
4、火灾自动报警系统一般由(BCDE) 四部分组成,复杂系统还包括消防控制设备。  
A、闭式喷头  
B、电源  
C、触发器件  
D、火灾报警控制装置  
E、火灾警报装置  
5、控制中心报警系统是由 (ACDE ) 等组成的火灾报警系统。
A、消防控制室的消防控制设备  
B、报警阀组  
C、集中报警控制器  
D、区域报警控制器  
E、火灾探测器  
6、在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括( ABD )。  
A、点型火灾探测器  
B、手动火灾报警按钮  
C、消火栓启泵按钮  
D、线型火灾探测器  
E、消防电梯控制按钮  
7、火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有( ACE )等控制、显示功能。  
A、停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号  
B、关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播  
C、启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号  
D、发出控制信号,强制电梯全部停在首层,并接收其反馈信号  
E、控制挡烟垂壁等防烟设施  
8、火灾自动报警系统传输线路应采取( ADE )保护方式布线。
A、穿金属管  
B、线槽  
C、穿半硬质塑料管  
D、封闭式线槽  
E、穿经阻燃处理的硬质塑料管  
9、建筑物内,应分别单独划分探测区域的场所有( ABCDE )  
A、建筑物闷顶  
B、敞开楼梯间  
C、防烟楼梯间前室  
D、管道井  
E、建筑物夹层  
10、火灾探测器的选择,应符合( ABCDE )等规定。  
A、对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器  
B、对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合  
C、对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器  
D、对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器  
E、对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择可燃气体探测器
11、消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有( ABE )等控制、显示功能。
A、控制系统的启、停  
B、显示消防水泵的工作、故障状态  
C、末端试水出口压力  
D、显示启泵按钮的位置  
E、显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态  
12、消防控制室设计应符合( ABCD )等规定。  
A、门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志  
B、送、回风管在其穿墙处应设防火阀  
C、严禁与其无关的电气线路及管路穿过  
D、周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房  
E、应设气体灭火系统  
13、消防控制设备对室内消火栓系统应有( ABC )等控制、显示功能。
A、控制消防水泵的启、停  
B、显示启泵按钮的位置  
C、显示消防水泵的工作、故障状态  
D、显示消火栓栓口的出水压力  
E、显示消防水箱的水位  
14、当一建筑物第8层发生火灾,火灾自动报警系统的火灾警报装置与应急广播控制装置应先接通的部位是( ABC )。  
A、着火层  
B、第7层  
C、第9层  
D、第1层  
E、最上层  
15、消防控制室的控制设备应有( ABCDE )控制及显示功能。  
A、消防水泵、防烟和排烟风机的启、停  
B、显示火灾报警、故障报警部位  
C、消防控制室的消防通信设备  
D、火灾警报装置与应急广播的控制装置  
E、应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯  
16、手动火灾报警按扭设置的要求( ACDE )。  
A、每个防火分区应至少布置一只手动火灾报警按钮  
B、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于15m  
C、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m  
D、手动火灾报警按扭应设置在明显和易于操作的部位,在公共活动场所的出入口处  
E、当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3-1.5m,且应有明显的标志  
17、消防控制设备对防火卷帘应有下列控制、显示功能( ABCDE )。
A、疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮  
B、疏散通道上的防火卷帘,感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m  
C、疏散通道上的防火卷帘,感温探测器动作后,卷帘下降到底  
D、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底  
E、感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室  
18、火灾应急广播的设置应符合下列( ABCD )要求。  
A、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W  
B、扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的步行距离不大于25m  
C、走道内最后一个扬声器距走道末端的距离不应大于12.5m  
D、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB  
E、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声30dB  
19、点型火灾探测器有( ABCDE )。
A、离子感烟探测器  
B、光电感烟探测器  
C、定温探测器  
D、差温探测器  
E、火焰探测器
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-19 16:13:00 | 显示全部楼层

谢谢楼主首先支持一下,非常感谢!!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2014-8-19 19:49:00 | 显示全部楼层

这是新规范的试题吗
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!