1.如一10KW电机用星三角降压启动,星形启动时电流是多少?
2.自耦变压器又称补偿器,为什么?
3.同样是10KW电机用自耦降压启动,接在80%抽头上,启动电流是多大?
全部答对者送10分
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-3 19:25:52 | 显示全部楼层
再没人答,我可要试着答了…………
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-3 22:29:19 | 显示全部楼层
相信楼上完全有能力解答上述问题,还是留着给其他人解答吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-4 13:18:35 | 显示全部楼层
改成送100分,偶马上抢答
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-5 16:03:47 | 显示全部楼层
灌水,警告!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 08:19:59 | 显示全部楼层
1. Ist/3,约40A;
2. don’t know;
3. 0.64Ist,约77A.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-6 20:49:09 | 显示全部楼层
老兄!!这样的题你认为能值那么多分吗????你直接向斑竹要不是更直接,有效吗???

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 03:02:51 | 显示全部楼层
谢谢!!!只要有时间我就多多上传点!!!谢谢你的参与!!!我想二百多人看过了,大部分人都没有答,可能都是给第二题难住的!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 11:15:55 | 显示全部楼层
  呵呵,曾经看过一篇关于自耦补偿的文章,说的内容大概能解决第二个问题:
  将自耦变压器和切换开关组合在一起就是补偿启动器,补偿启动是指利用自耦变压器来降低启动电压,从而限制启动电流。电动机接自耦变压器的低压侧(自耦变压器低压侧通常有二个或三个抽头供选用),启动过程分三步:降压-延时-全压。补偿启动的启动电流小,从电网索取同样大小的启动电流,用补偿启动可通过选择改变启动电压的大小来获得不同的启动力矩,同时可较灵活地根据对启动转矩的大小来满足电动机所带机械负荷的要求,故目前应用较广。但它只适应于有载启动的场合,重载启动则不行。重载启动须使用绕线式电动机在转子绕组中串入变阻器和频敏变阻器。
  这就是把自耦变压器称为补偿器的主要原因。
               
                 
        

        
1\约40A;

3\77A
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-7 13:23:14 | 显示全部楼层
3.约77A.
               
                 
        

        