发表于 2016-6-7 18:56:19 | 显示全部楼层
说的有理!!能举个实例将更有说服力!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 01:07:56 | 显示全部楼层
自耦变压器一般有三档抽头,如40%、60%、80%,可以根据负载要求的启动转矩选用。
假设自耦变压器的抽头为K,由于电动机电压降为全电压的K倍,所以自耦变压器次级启动电流也降为原启动电流的K倍,而自耦变压器初级电流又为次级电流的K倍,所以用自耦变压器启动的启动电流(电源一次侧)仅为全压直接启动的启动电流的K平方倍。看上去一次电流就像倍补偿了一样,所以启动电机用的自耦变压器又叫补偿器。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-6-8 06:34:37
有点不同看法:电机全压启动时电流为额定电流的4-8倍,但你也不能说到底是4倍还是8倍?星形起动为三角形起动电流1/3  ,上面看到有人回答星形起动时约40A,也就是说三角形起动时的电流为120A,是以6倍算的,假如以4倍或8倍算呢?所以我认为楼主问题和楼上回答的答案都有点不妥。不应该精确到多少电流,而只能说:星形起动为三角形起动电流的1/3 ,自耦变压器80%抽头时起动电流约为直接起动的0.64倍,各位以为呢?
               
                 
        

        