请教:这样定消防给水量是否正确?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教:这样定消防给水量是否正确?
现有一十三层的办公楼,层高为3.5米,设两根消防立管,选消防栓口径为65mm,水枪喷嘴为19mm,水带长为25米,选水柱长为10米。
根据公式计算的十三层水枪出水量为5L/S,十二层出水量为5.45L/S。
根据规范每根竖管的最小用水量为10L/S,所以总用水量为2×(5+5.45)=20.9L/S,但规范室内用水量为20L/S,请问各位前辈用水量按20.9L/S定还是按20L/S定,尤其是设消防水池的时候按多少定?当遇到室内用水量为30L/S,每根竖管的最小用水量为15L/S的情况或是其他情况又怎么定,请问有没有什么方法?

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 13:03:09 | 显示全部楼层
窃以为:规范给出的为最小用水量,如计算用水量小于规范水量,则取规范水量;如计算水量大于规范水量,则取计算水量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 20:32:50 | 显示全部楼层
同意楼上观点,而且设计规范条文说明里也对这种情况做了详细的解释!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 01:15:19 | 显示全部楼层
消防给水定量应该是:如计算出来的数值大于规范的按计算的,小于规范的按规范要求设计用水量.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 12:16:54 | 显示全部楼层
但一般按几层的定水量呢?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 17:41:39 | 显示全部楼层
13层的办公楼属于二类建筑,其室内消防用水量为30L/S,每根竖这的最小流量为15L/S,与你所说有所不同呀
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-9 22:35:24 | 显示全部楼层
设消防水池时按20L/S,水力计算按20.9L/S
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 02:34:30 | 显示全部楼层
窃以为:规范给出的为最小用水量,如计算用水量小于规范水量,则取规范水量;如计算水量大于规范水量,则取计算水量。  
取计算水量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-10 09:04:19 | 显示全部楼层
取大于规范水量的计算水量水柱规定了的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 01:15:12 | 显示全部楼层
为什么?
               
                 
        

        
同意7楼的,难道一幢楼到处起火吗?
               
                 
        

        