请教:这样定消防给水量是否正确?

[复制链接]
发表于 2016-6-11 08:23:02 | 显示全部楼层
不管怎么算,所算得值与表中数据相差不多,我认为查表取值就可以拉
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 11:31:03 | 显示全部楼层

  
我认为 应该弄清正确的计算方法,最为重要



               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-11 18:26:30 | 显示全部楼层
请教上楼应怎么算?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 00:27:31 | 显示全部楼层
我是这样理解的:
规范上给出的是最小用水量,当计算用水量大于规范数值时自然用计算值,计算时应根据设计的出水枪数考虑,按楼主算法是同时考虑两根水枪出水,得出每根消防立管用水量为10.45L/S,总用水量20.9L/S,下一步就根据该值进行水力计算,得到消火栓灭火总用水量,再进一步确定消防水池容积、水泵型号等。查表取值计算消防水池容积也是可行的,比较简便快捷,但我认为利用计算值得出的容积更精确些
30L/S时,是不是按照每根竖管上同时有三个水枪动作来考虑的,每个水枪流量都不小于于5L/S,那么计算出来也要15L/S多,而消防管网至少设两根立管,那么室内消火栓用水量就是不小于30L/S了!
不知我的理解是否有偏差,请大家指教!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 12:14:45 | 显示全部楼层
先确定建筑物性质,然后根据性质选择相应的防火规范来确定出设计秒流量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-12 19:45:40 | 显示全部楼层
设消防水池的时候按多少定?这个不是按照消火栓的用水量是多少,在根据三个小时的补充量吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 04:16:27 | 显示全部楼层
http://881988.com/?id=lsy 最佳创业指导网!100元创业!零风险!可以边学习边赚钱哦!
同意上楼的说法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 15:27:12 | 显示全部楼层
请教各位高手一在建工程喷淋稳压泵的扬程选择是否符合要求?
    一在建工程屋顶设18m3消防水箱,水位高45m,最不利点高程41m,在二层5.5m高程设有稳压泵,扬程16m,稳压泵进水由屋顶水箱供给,进水管入稳压泵前分两路,一路直接接入稳压泵,另一路设止回阀与稳压泵出水管路并联后注入喷淋室外管网,按照消防\喷淋泵电气控制标准图集,稳压泵设定压力比主泵压力要高0.006Mpa,主泵扬程66m,那么稳压泵扬程16m是否可行!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-14 07:41:49 | 显示全部楼层
先确定建筑物性质,然后根据性质选择相应的防火规范来确定出设计秒流量。
               
                 
        

        
按水力计算的水量校核系统的能力。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-14 20:43:42 | 显示全部楼层

谢谢各位前辈和水友的指点
               
                 
        

        