2016案例题关于几层楼超压的问题讨论,请建给高手指点!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
题的条件是水泵扬程64m(0.64MPa),位于地面以下6m,层高3m,共12层,入户管距各地面1m,从水泵至最高层入户管总水头损失14m,求几层楼以下超压。
        我是做市政水的,回来后找同事讨论了下,这道题的关键似乎是动压和静压的问题,首先《建筑给水排水规范》好像是3.2.9A(忘记了)说的很明确,入户管压力不应大于35m(0.35MPa),那么关键是静压还是动压,和减压孔板一个道理,如果算水头损失,那么就是动压,问题是没有用户用水的时候怎么办?能保证上面不超压?所以是不是应该按静压算啊,过程为64-6(地面下6m)=58为地面出压力,则8层楼水压为58-7x3(8楼地面为7x3)-1=36m,大于35m,刚好超压,所以应该是8层楼及以下。
      
        不知道这样的想法对不对,请建给高手指点!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 05:42:03 | 显示全部楼层
大哥损失呢?要算损失啊!你没算损失肯定不行。损失按比例来。流量取10
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 12:42:53 | 显示全部楼层
入户管压力:0.35兆帕是动压。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 23:14:45 | 显示全部楼层
对压力0.35MPA,规范上是说静水压力大于0.35MPA的楼层宜采取减压措施,此处指静压,
又说入户管的压力不应大于0.35MPA,此处指动压,不知道出题的想考哪个方面的
按动压算的话,水头损失没法算啊,题目只给了总水损
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 07:35:41 | 显示全部楼层
每米水头损失:14/(6+34)=0.35M
设x为楼层数,则:64-(3x+4+0.35(3x+4))=35
                               x=5.82层
所以6层以下超压。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 11:27:32 | 显示全部楼层
按此算法,6层是可以不减压的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 18:23:10 | 显示全部楼层
要算水头损失是吧,那我们算一下六层的水压好吧,则到六楼管道长度为6+5*3+1=22m,则水头损失为22*0.35M=7.7m,那么六楼动水压为64-6-15-1-7.7=34.3m,小于35m,并未超压,5楼才超压,而答案是“六层及以下”,不是六层以下
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 02:29:43 | 显示全部楼层
每米水头损失:14/(6+34)=0.35M

[ 本帖最后由 canline 于 2011-9-21 14:36 编辑 ]
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 18:54:59 | 显示全部楼层
别设方程,还是就老老实实把六层楼的入户管水压算出来就行,上面的方法不认同
什么叫1+0.35,晕死
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 05:15:35 | 显示全部楼层
楼上入户管的安装高度1m,没有算水损
               
                 
        

        
从上往下算,设从12层以下n层超压,则

3n/100 + 0.1 + 0.14*n/12 >=0.35

n>=6

6层及以下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报