找回密码
 立即注册
楼主: 爱淘淘

2016案例题关于几层楼超压的问题讨论,请建给高手指点!

[复制链接]
发表于 2016-7-18 21:19:34 | 显示全部楼层
这事个有争议的题目,如果按规范,静水压力不大于0.35的话,那就不应该记水头损失
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 09:11:47 | 显示全部楼层
此题按静压算 N*3+6+1+35<64 N<7.33 即8层
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 12:52:13 | 显示全部楼层
居住建筑入户管压力是要求不大于0.35MPA的(3.3.5A)大家记得这题是居住建筑还是其他建筑?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-20 01:20:45
越讨论越糊涂了,看似都有一定道理啊!实际上14米损失,80%以上在横管上的!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-20 07:04:49 | 显示全部楼层
按那个2层以上每层损失0.04mpa的公式从上往下计算,还是4层以下超压。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 18:16:11 | 显示全部楼层
我是设方程解64-6-【6+3×(n-1)+1】×14/(6+11×3+1)-3×(n-1)-1≤35
得出n=5.827
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 06:05:53 | 显示全部楼层
其实动静水压不矛盾的,当6楼横枝管上没有用水时,在枝管处是静压,但是在立管上高于6楼有用水时立管上还是动压的啊。
不知道这么理解对不对
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册