新消防规范里面,20页表3.5.2的注解3,说到了多层建筑的不同功能的计算方法,怎么没说到单层建筑呢?单层建筑一栋里面经常是办公、生产、仓库都有,但是建筑专业的名称是厂房,按这本规范没有说到要按不同类别分别计算,那可以按厂房一种计算?
               
                 
        
        
               
9004059&pid=36673587]1[/url]
9004059&pid=36673587


2
41702]

[/url]
41702]版专攻[/url]
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 09:36:30 | 显示全部楼层
现行的建规和高规并未废止,整合后的防火规范2015年5月1日才实施。而新的《消防给水及消火栓系统技术规范》10月1日就要实施,这段时间内,新消规和现行的建规高规冲突了,以谁为准?举例:建规表8.4.1规定,体积大于一万立方,高度小于等于24米的厂房,室内消火栓用水量为10L/s,而新消规规定,体积大于五千立方,高度小于等于24米的丙类厂房,室内消火栓用水量为20L/s,设计时怎么选择?具体的疑问还有很多。
               
                 
        
        
               
9004059&pid=36673703]1[/url]
9004059&pid=36673703


3
41702]

[/url]
41702]版专攻[/url]
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 00:47:23 | 显示全部楼层
新消规规定的屋顶水箱容积是否包括喷淋呢?如果小区全是普通住宅,地下车库上喷淋,屋顶消防水箱该如何确定呢?
               
                 
        
        
               
9004059&pid=36673960]1[/url]
9004059&pid=36673960


2
41702]

[/url]
41702]版专攻[/url]
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 11:53:46 | 显示全部楼层
新规范4.4.5条提到地表水源作为室外消防水源,未提到作为室内消防水源的情况,是否室内消防不能采用地表水源?
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 17:06:31 | 显示全部楼层


按7.4.7-1和说明:非住宅的楼梯间、不布栓,是否违反强规?
   非住宅 1  室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室 、走道等明显易于取用 , 以及便于火灾扑救的位置 ;

说明****消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵 ,向火灾发生地喷水灭火 ,为了便于
补给和消防队员 的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台 。 其次消火栓可以设置
在走道等便于消防队员接近的地点 。

疑问1=====================明显易于取用===以及便于火灾扑救的位置===该如何正确解读
A. 楼梯间(及其休息平台、前室)~走道~等
B.楼梯间(及其休息平台)~前室~走道等
C.楼梯间(及其休息平台)~前室~走道~等

疑问2=== ====================1~3F楼梯直达3F, 非封闭楼梯间===
A. 只在3F使用空间布栓,1~3F楼梯间均不布;
B. 在3F使用空间布栓,另在1F楼梯间布置
C.在3F使用空间布栓,另在1F的扩大前室布置(有扩大前室时),1~3F楼梯间均不布

疑问3=== ====================哪个符合规范、哪个违反强规===
17# (楼梯间为封闭楼梯间)
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 04:26:01 | 显示全部楼层


6. 1. s  市政消火栓或消 防车从消 防水池吸水向建筑供应室外消防给水时 ,应符合下列规定 :
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水 口 宜按一个室外消火栓计算 ,且其保护半径不应大于 150m
距建筑外缘 5m~150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,

但当为消 防水泵接合器供水时 ,
距建筑外缘 5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓
的数量。

当市政给水管网为环状时 , 符合本条上述内容的室外消火检出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量 ;
但当市政给水管网为校状时 ,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。


               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 16:45:40 | 显示全部楼层


1. 室外低压消防系统的市政平常压力0.14、运行时0.1MPa
7. 2. 8  当市政给水管 网设有市政消火栓时 ,其平时运行工作压力不应小于 0. 14MPa ,火灾时水力 最不利市政消火栓 的出 流量不 应小于 15L/s,旦供水压力从地面算起不应小于 0. l0MPa。

2. 消规推荐内外合用的消防管网
6. 1. 6  当室外采用高压或临时高压消防给水系统时 ,宜与室内消防给水系统合用 。

3. 室内走大地库时,室外难以与室内合用、只能独立,准工作状态的设置自启泵压P1、P2,Ps1、Ps2如何取值
7.4.12-2  高层建筑、厂房、库房和室 内净空高度超过 Bm 的民用建筑等场所,消火栓栓 口 动压不应小于 0. 35MPa ,且消 防水枪充实水柱 应按 13m 计算; 其他场所, 消火 栓栓 口 动压不 应小于0. 25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 l0m 计算 。


4.既然室外为临时高压
,不设稳压、用水箱(需要时减压)行吗、若行需要注意什么
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:24:05 | 显示全部楼层
做个记号,书还没买呢。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:55:16 | 显示全部楼层
1   规范8.3.4关于减压阀新增了第6条,如何安装?能否给个图示?

2   关于10.1.2沿程水头损失计算的问题,这个如何计算?难道要试算?

3   条文解释有14.0.16和14.0.15与正文不对应

4   11.0.15“不宜大于”就是小于等于嘛,表格是小于30和小于55
               
                 
        
        

您的问题已经收集记下,我们会统一整理好后反馈给规范的主编,再次谢谢您
               
                 
        

        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 05:29:35 | 显示全部楼层

您的问题已经收集记下,我们会统一整理好后反馈给规范的主编,近期会在本帖一楼逐一回复,谢谢你的参与
               
                 
        
        
               