找回密码
 立即注册
楼主: 天津于工

[考试讨论] 新版《消防给水及消火栓系统技术规范》答疑汇总专刊

[复制链接]
发表于 2016-7-20 18:40:00 | 显示全部楼层

可以具体点出来,把这一条的哪里有问题详细指出,便于我们和主编进一步沟通,谢谢
               
                 
        

        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 07:27:44 | 显示全部楼层

能具体指出是 哪一条有疑问吗?或是说哪一条说的比较笼统,没有明确
               
                 
        
        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 17:11:32 | 显示全部楼层

您的问题已经收集记下,我们会统一整理好后反馈给规范的主编,近期会在本帖一楼逐一回复,谢谢你的参与
               
                 
        

        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 09:40:51 | 显示全部楼层

问题提的很详细,我们会及时整理反馈给主编,给予大家满意的答复,谢谢你的参与
               
                 
        

        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 22:39:41 | 显示全部楼层

问题已经收集,请等待回复
               
                 
        

        
               


97913519(给排水); 207086165(环保
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 09:01:25 | 显示全部楼层


4.3.9-3 消防水池 应设置溢流水管和
排水设施
,并应采用间接接排水。
***4.3.9-3  消防水池 溢流和排水采用间接排水的目的 是防止污水倒灌污染消防水池内的水。


               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 21:16:17 | 显示全部楼层

条文解释中的条文号14.015和14.0.16是笔误来的。
应分别更正为14.0.14和14.0.16
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 09:01:50 | 显示全部楼层
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
当在泵房内采用专用室外消防泵给室外消防管网供水时,也要设取水口吗?
               
                 
        
        


8. 1 . 5 室内消防给水管网应符合下列规定:                                   1 室内消火栓系统管网应布置成环状,
当室外消火栓设计流量不大于20L/s , 且室内消火栓不超过1 0 个时, 除本规范第8. 1. 2条外, 可布置成校状;

7. 4. 6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,
                        但建筑高度小于或等于24. Om 且体积小于或等于5000旷的多层仓库、
建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅, 以及本规范表3 . 5. 2中规定可采用1 支消防水枪的场所, 可采用1 支消防水枪的1 股充实水柱到达室内任何部位。

50m点式住宅_一梯3户,一部楼梯按7. 4. 6仅设1根立管,不满足8.1.5、是否违反强规?
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 15:44:01 | 显示全部楼层


1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。          消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。

Q开关、p开关的具体数值,如何确定?

2 消防给水系统的试验管放水时, 管网压力应持续降低, 消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵;
消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时, 高位消防水箱出水管上的流量开关应动作, 且应能自动启动消防水泵;
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 03:06:18 | 显示全部楼层
看来以后专家有有的忙了,幸好我做给水做得少,不过还是愿意向大家多学习学习,以便明年考专业课
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报