各位专家,紧急求救我买的新房子房子在二楼,层高共11层,其中一个房间下方就是房,水泵是变频共电,二十四小时运行,负责整栋楼房的供水,压力估计在5.4公斤。自从入住才发现,两个房间和门厅有嗡嗡的响声,夜里时候更是特别明显,这种低频噪音实在让人无法睡眠。经过半年多的无休止和物业打交道,期间加过隔音棉,换过水泵都无济于事。后来我发现嗡嗡响的地方都有水管穿墙而过,就猜测是不是高压水管的振动通过这个墙体传导到二楼来的?我后来和物业、开发商交流过这个问题,希望能改水管,开无耻的发商直接拒绝,说他们听不到,如果我觉得有声音找检测,我咨询过环保局和数家环境检测机构,说这种低频震动引起的噪音根本无法检测,及时检测出来国家也没有具体的法规。 我实在走投无路,在这里请教大家1.   1.这个噪音产生的原因?2.   2.怎么用最小的成本解决这个问题? 开发商不肯解决,我打算自己花钱了3.   3我想在水管和墙体接触的地方敲出空隙,让它们不接触,不知是否有用?4.   4如果是设计不合理? 是否可能让开发商整改? 我去过建委信访办问过,建委的人说只要是设计通过审图,就是合法的了,拿开发商没办法5.   5还有没其他的办法?  求各位专家帮忙分析分析



174115mdmmw7nrmrbrno5r.jpg

174115mdmmw7nrmrbrno5r.jpg



174036yu604rogcqt7f7tc.jpg

174036yu604rogcqt7f7tc.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 10:22:01 | 显示全部楼层
加大管径,降低管内流速,在几个关键部位增加几个金属软管,水泵基础加隔震垫、泵房的管道采用弹簧吊架,我就想到这么多,希望可以帮到你。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 17:53:41 | 显示全部楼层
看来以后买房还真得注意!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 19:59:21 | 显示全部楼层
多谢回复,有没有地方可以投诉开发商的设计不合理的?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 10:42:13 | 显示全部楼层
没办法 我买房也碰到这个问题 整个小区的加压泵站就在我家楼下 找了各个部门也没有给解决的
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 11:52:02 | 显示全部楼层
一楼的就没听到么,估计天朝的部门都不能管
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 14:37:52 | 显示全部楼层
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计


2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计.rar (16.48 KB, 下载次数: 8)



               
                 
        

        

2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计.rar

16.48 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1

2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计.rar

国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 02:13:44 | 显示全部楼层
看一下GB50015-2003第3.8.11条,可以投诉开发商设计违反规范。不要听审图的,有些审查师就是垃圾。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 07:46:37 | 显示全部楼层
2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计


2015年注册给排水工程师考试用全部规范统计.rar



               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 00:10:04 | 显示全部楼层

正解,不过要是房子设计的时间在09年之前就不好办了,
感觉好像是共振,建议用橡胶软接头试试看。
               
                 
        

        
我处理过一次低频噪音的,当时处理办法是
1、过墙的地方全换软接
2、水泵基础那里换成沙池
3、更换水泵基础的隔震垫(换成那种无负压的,大的隔震垫)
希望可以给楼主帮助
               
                 
        

        