@sfdh21547
谢谢大家,我应该去哪里投诉开发商违反规范呢?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 16:45:02 | 显示全部楼层
一楼的那家没住人,一点不积极,全指望我来和物业开发商搞了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 01:39:09 | 显示全部楼层
低频噪音很难解决,且低频噪音容易跟人品器官产生共鸣,对人体的伤害很大的,特别是婴儿。请楼主注意了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 07:50:04 | 显示全部楼层
我觉 这种情况改管道和泵都是不可取的 也解决不了大问题,因为声源来自水泵运行中的震动,发生的是泵和管道。之所以你在二楼能听到主要是,固体和液体传声。我有个办法,可以的尝试一下,花费不算高:
1、管道所有穿墙穿楼板处加大套管,并用吸音棉填实(也包括二层上三层的地方,注意尽量让立管不与楼板接触)。
2、消防管道支吊架的地方加隔震垫和吸音棉(看图片上是没有的,这个噪声很严重)。
3、看看水泵出水管的上是否有软连接。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 19:08:31 | 显示全部楼层
很难彻底解决,开发商配合可以解决部分问题,但代价太大,开发商不会采用的。

为了家人身体健康,搬家是最好的止损措施。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 04:00:06 | 显示全部楼层
但问题我就算卖房子也得处理好一点才能有人买啊? 之前就有人把房子卖了后,新买家又找上门来的事情。

给能告诉我去哪里投诉开发商设计、施工违规?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 17:06:50 | 显示全部楼层
我该到哪里投诉开发商设计,施工违规呢?比如没有任何减震措施
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:55:46 | 显示全部楼层
根据《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012
(该规范全文为强条),第3.6.1条给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间,不得污染环境。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 19:38:06 | 显示全部楼层

请问你们家楼下的水泵,是24小时不停的在打,还是水箱没水了再打呢?我们楼下也是水泵房,每天打4次,每次1小时,现在有居民提出换变频泵,我查了下资料发觉变频泵可能是24小时供水,那不是变成24小时都有共振噪音了吗?
               
                 
        

        
变频加气压罐,大泵配小泵和气压罐,这个系统无用水时,气压罐保压,泵不启动。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 11:25:28 | 显示全部楼层

可以试试这种方法,泵一般不频繁启动,压力罐可以做大点