发表于 2016-7-22 09:52:04 | 显示全部楼层


这题我也觉得出题不严谨,没有说求得是总面积还是单个面积,我也给除2了,后来想想,可能不要除,万一开3个门,4个门呢?唉,出题的老师坏……
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 11:05:47 | 显示全部楼层


公式是对的,这题我带进去求得保温层厚度是30mm
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 21:14:48 | 显示全部楼层


这题求出来是 1.26
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 12:06:16 | 显示全部楼层
(1000+50+50)X(1+1/5)=1320KW
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 17:07:52 | 显示全部楼层
上午,NND,有2个水泵题目,可以,轴功率和杨程还有压头之间的关系,我公式没记住,考试翻书也没翻到。挺可惜的。

早上,还有3条并联支路各点压力,然后关了中间那个支路压力,这道题不会搞了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 04:20:37 | 显示全部楼层

我也是风盘的两道题直接放弃,下午画焓湿图的也直接放弃!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 05:51:23 | 显示全部楼层
求电焊烟尘时间加权平均容许浓度,算出来好像是3.5<4,符合标准
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 09:33:35 | 显示全部楼层
求甲苯二级允许排放速率。因为12m<15m,所以按50%执行,3.6/2=1.8
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 17:15:02 | 显示全部楼层
建议朋友们少谈论那些代代公式就出答案的题目。多谈谈,空气调节题,还有需要很多计算的题目啊
               
                 
        

        
昨天我考场一哥们,只带了一本书参加专业考试。他眼看没希望了。因为没书可翻啊。于是,考试时间成了抄题时间。题目抄好之后,就交卷走了。这兄弟手握详细真题。希望这老兄把题目拿出来给大伙讨论讨论啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 02:43:59 | 显示全部楼层
接受罩收缩断面的流量。这个应该比较简单。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报