发表于 2016-7-30 07:36:12 | 显示全部楼层
2.有个求进风窗面积……题目是室内温度比室外温度低,进风应该是上部,排风是下面侧窗,那个公式要倒过来用37.地源热泵那题我记得是1200+50+50=1300--------------水泵是轴功率50KW,散热量应该是电机功率,要乘以电机效率系数,应该是1200+50+70=1320KW,选D
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 17:19:58 | 显示全部楼层
这题好像是1000*(1+1/5)+50+50=1300吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-30 23:47:02 | 显示全部楼层
甲苯排放速率是3.6吧。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-31 06:28:48
规范上说是新污染物  这个甲苯不是新污染物 我也给弄错了  查表的时候没看清是不是新污染物
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-31 21:30:21 | 显示全部楼层



地源热泵释热量问题。规范是这么写的:地源热泵系统最大释热量包括:各空调分区内水源热泵机组释放到循环水中的热量(空调负荷和机组压缩机耗功)、循环水在输送过程中得到的热量、水泵释放到循环水中的热量。即最大释热量=∑(空调分区冷负荷X(1+1/EER)+∑输送过程得热量+∑水泵释放热量。
所以按照规范我的理解应是Q=1000X(1+1/5)+50+50=1300KW,而不应该是(1000+50+50)X(1+1/5)=1320KW。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-8-1 06:18:38 | 显示全部楼层
这道题给的是新建的化工厂,所以应该理解为新污染物吧