找回密码
 立即注册
楼主: bakvfejtg1

GB50411-2016建筑节能施工质量验收规范

[复制链接]
发表于 2016-7-22 23:47:05 | 显示全部楼层
14  建筑节能工程现场检验

14.1  围护结构现场实体检验
14.1.1  建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检测。当条件具备时,也可直接对围护结构的传热系数进行检测。
14.1.2  外墙节能构造的现场实体检验方法见本规范附录C。其检验目的是:
1  验证墙体保温材料的种类是否符合设计要求;
2  验证保温层厚度是否符合设计要求;
3  检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
14.1.3  严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检测应按照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。
14.1.4  外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样:
1  每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点;当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;
2  每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
14.1.5  外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。
14.1.6  外窗气密性的现场实体检测应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。
14.1.7  当对围护结构的传热系数进行检测时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其监测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。
14.1.8  当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。
对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因,对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估,采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测,合格后方可通过验收。
对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的,应查找原因进行修理,使其达到要求后重新进行检测,合格后方可通过验收。

14.2  系统节能性能检测
14.2.1  采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测,且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做。
14.2.2  采暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的主要项目及要求见表14.2.2,其检测方法应按国家现行有关标准规定执行。

表14.2.2  系统节能性能检测主要项目及要求
序号        检测项目        抽样数量        允许偏差或规定值
1        室内温度          居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%          冬季不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃;
  夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
2        供热系统室外管网的水力平衡度          每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统        0.9~1.2
3        供热系统的补水率          每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统        0.5%~1%
4        室外管网的热输送效率          每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统        ≥0.92
5        各风口的风量          按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统        ≤15%
6        通风与空调系统的总风量          按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统        ≤10%
7        空调机组的水流量          按系统数量抽查10%,且不得少于1个系统        ≤20%
8        空调系统冷热水、冷却水总流量        全数        ≤10%
9        平均照度与照明功率密度          按同一功能区不少于2处        ≤10%

14.2.3  系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定,必要时可增加其他检测项目,但合同中约定的检测项目和数量不应低于本规范的规定。























15  建筑节能分部工程质量验收

15.0.1  建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。
15.0.2  建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求,并应符合下列规定:
1  节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;
2  节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;
3  节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。
15.0.3  建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定:
1  检验批应按主控项目和一般项目验收;
2  主控项目应全部合格;
3  一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;
4  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
15.0.4  建筑节能分项工程质量验收合格,应符合下列规定:
1  分项工程所含的检验批均应合格;
2  分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
15.0.5  建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定:
1  分项工程应全部合格;
2  质量控制资料应完整;
3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;
4  严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检测结果应合格;
5  建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
15.0.6  建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案:
1  设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商;
2  主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告;
3  隐蔽工程验收记录和相关图像资料;
4  分项工程质量验收记录;必要时应核查检验批验收记录;
5  建筑围护结构节能构造现场实体检验纪录;
6  严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告;
7  风管及系统严密性检验纪录;
8  现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录;
9  设备单机试运转及调试记录;
10  系统联合试运转及调试纪录;
11  系统节能性能检验报告;
12  其他对工程质量有影响的重要技术资料。
15.0.7  建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表见本规范附录B。
1  分部工程质量验收表见本规范附录B中表B.0.1;
2  分项工程质量验收表见本规范附录B中表B.0.2;
3  检验批质量验收表见本规范附录B中表B.0.3;








               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 11:59:32 | 显示全部楼层
附录A  建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

A.0.1  建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  建筑节能工程进场材料和设备的复验项目
章号        分项工程        复验项目
4        墙体节能工程          1  保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;
  2  粘结材料的粘结强度;
  3  增强网的力学性能、抗腐蚀性能
5        幕墙节能工程          1  保温材料:导热系数、密度;
  2  幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
  3  隔热型材:抗拉强度、抗剪强度
6        门窗节能工程          1  严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;
  2  夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
  3  夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点
7        屋面节能工程          保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度
8        地面节能工程          保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度
9        采暖节能工程          1  散热器的单位散热量、金属热强度;
  2  保温材料的导热系数、密度、吸水率
10        通风与空调节能工程          1  风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;
  2  绝热材料的导热系数、密度、吸水率
11        空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程          绝热材料的导热系数、密度、吸水率
12        配电与照明节能工程          电缆、电线截面和每芯导体电阻值
















附录B  建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表

B.0.1  建筑节能分部工程质量验收应按表B.0.1的规定填写。

表B.0.1  建筑节能分部工程质量验收表
工程名称                结构类型                层数        
施工单位                技术部门负责人                质量部门负责人        
分包单位                分包单位负责人                分包技术负责人        
序号        分项工程名称        验收结论        监理工程师签字        备注
1        墙体节能工程                        
2        幕墙节能工程                        
3        门窗节能工程                        
4        屋面节能工程                        
5        地面节能工程                        
6        采暖节能工程                        
7        通风与空调节能工程                        
8        空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程                        
9        配电与照明节能工程                        
10        监测与控制节能工程                        
质量控制资料                        
外墙节能构造现场实体检验                        
外窗气密性现场实体检测                        
系统节能性能检测                        
验收结论                        
其他参加验收人员                        
验收单位        分包单位:        项目经理:                     年  月  日
        施工单位:        项目经理:                     年  月  日
        设计单位:        项目负责人:                   年  月  日
        监理(建设)单位:        总监理工程师:
(建设单位项目负责人)         年  月  日














               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 04:19:11 | 显示全部楼层
B.0.2  建筑节能分项工程质量验收汇总应按表B.0.2的规定填写。

表B.0.2  ____分项工程质量验收汇总表
工程名称                检验批数量        
设计单位                监理单位        
施工单位                项目经理                项目技术负责人        
分包单位                分包单位负责人                分包项目经理        
序号        检验批部位、区段、系统        施工单位检查评定结果        监理(建设)单位验收结论
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        
13                        
14                        
15                        
施工单位检查结论:


项目专业质量(技术)负责人:
                                年  月  日        验收结论:


监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)    年  月  日













B.0.3  建筑节能工程检验批/分项工程质量验收应按表B.0.3的规定填写。

表B.0.3  ____检验批/分项工程质量验收表              编号:
工程名称                分项工程名称                验收部位        
施工单位                专业工长                项目经理        
施工执行标准
名称及编号        
分包单位                分包项目经理                施工班组长        
验收规范规定        施工单位检查评定纪录        监理(建设)单位验收记录
主控项目        1                第  条               
        2                第  条               
        3                第  条               
        4                第  条               
        5                第  条               
        6                第  条               
        7                第  条               
        8                第  条               
        9                第  条               
        10                第  条               
一般项目        1                第  条               
        2                第  条               
        3                第  条               
        4                第  条               
施工单位检查评定结果        

项目专业质量检查员:
(项目技术负责人)                             年  月  日
监理(建设)单位验收结论        

监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)                 年  月  日













               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 16:28:28 | 显示全部楼层
附录C  外墙节能构造钻芯检验方法
C.0.1  本方法适用于检验带有保温层的建筑外墙其节能构造是否符合设计要求。
C.0.2  钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
C.0.3  钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量,应遵守下列规定:
1  取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;
2  取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝向和楼层;取样部位必须确保钻芯操作安全,且应方便操作。
3  外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。
C.0.4  钻芯检验外墙节能构造应在监理(建设)人员见证下实施。
C.0.5  钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头,从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面,必要时也可钻透墙体。
当外墙的表层坚硬不易钻透时,也可局部剔除坚硬的面层后钻取芯样。但钻取芯样后应恢复原有外墙的表面装饰层。
C.0.6  钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空芯钻头中取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时,应重新取样检验。
C.0.7  对钻取的芯样,应按照下列规定进行检查:
1  对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求;必要时也可采用其他方法加以判断;
2  用分度值为1mm的钢尺,在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上量取保温层厚度,精确到1mm;
3  观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
C.0.8  在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。
C.0.9  实施钻芯检验外墙节能构造的机构应出具检验报告。检验报告的格式可参照表C.0.9样式。检验报告至少应包括下列内容:
1  抽样方法、抽样数量与抽样部位;
2  芯样状态的描述;
3  实测保温层厚度,设计要求厚度;
4  按照本规范14.1.2条的检验目的给出是否符合设计要求的检验结论;
5  附有带标尺的芯样照片并在照片上注明每个芯样的取样部位;
6  监理(建设)单位取样见证人的见证意见;
7  参加现场检验的人员及现场检验时间;
8  检测发现的其他情况和相关信息。
C.0.10  当取样检验结果不符合设计要求时,应委托具备检测资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样检验。仍不符合设计要求时应判断围护结构节能构造不符合设计要求。此时应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的热工性能,提出技术处理方案。
C.0.11  外墙取样部位的修补,可采用聚苯板或其他保温材料制成的圆柱形塞填充并用建筑密封胶密封。修补后宜在取样部位挂贴注有“外墙节能构造检验点”的标志牌。


表C.0.9  外墙节能构造钻芯检验报告
        报告编号        
        委托编号        
        检测日期        
工程名称        
建设单位                委托人/联系电话        
监理单位                检测依据        
施工单位                设计保温材料        
节能设计单位                设计保温层厚度        
检验结果        检验项目        芯样1        芯样2        芯样3
        取样部位        轴线/层        轴线/层        轴线/层
        芯样外观        完整/基本完整/破碎        完整/基本完整/破碎        完整/基本完整/破碎
        保温材料种类                        
        保温层厚度        mm        mm        mm
        平均厚度        mm
        围护结构分层做法        1基层:
2
3
4
5        1基层:
2
3
4
5        1基层:
2
3
4
5
        照片编号                        
结论:        见证意见:
1  抽样方法符合规定;
2  现场钻芯真实;
3  芯样照片真实;
4  其它:

见证人:
批准                审核                检验        
检验单位        (印章)        报告日期        



               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 04:01:42 | 显示全部楼层
很感谢楼主的无私奉献,本人找这本规范已经好久了,终于找到楼主这样的大好人,谢谢!!
大力支持本网站!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 18:43:09 | 显示全部楼层

C.0.2 钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
C.0.3 钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量,应遵守下列规定:
1 取样部位应由监理(建设)与施工双方共同确定,不得在外墙施工前预先确定;
2 取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同朝向和楼层;取样部位必须确保钻芯操作安全,且应方便操作。
3 外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布,不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。
C.0.4 钻芯检验外墙节能构造应在监理(建设)人员见证下实施。
C.0.5 钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头,从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面,必要时也可钻透墙体。
当外墙的表层坚硬不易钻透时,也可局部剔除坚硬的面层后钻取芯样。但钻取芯样后应恢复原有外墙的表面装饰层。
C.0.6 钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空芯钻头中取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时,应重新取样检验。
C.0.7 对钻取的芯样,应按照下列规定进行检查:
1 对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求;必要时也可采用其他方法加以判断;
2 用分度值为1mm的钢尺,在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上量取保温层厚度,精确到1mm;
3 观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。
C.0.8 在垂直于芯样表面(外墙面)的方向上实测芯样保温层厚度,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求;否则,应判定保温层厚度不符合设计要求。
C.0.9 实施钻芯检验外墙节能构造的机构应出具检验报告。检验报告的格式可参照表C.0.9样式。检验报告至少应包括下列内容:
1 抽样方法、抽样数量与抽样部位;
2 芯样状态的描述;
3 实测保温层厚度,设计要求厚度;
4 按照本规范14.1.2条的检验目的给出是否符合设计要求的检验结论;
5 附有带标尺的芯样照片并在照片上注明每个芯样的取样部位;
6 监理(建设)单位取样见证人的见证意见;
7 参加现场检验的人员及现场检验时间;
8 检测发现的其他情况和相关信息。
C.0.10 当取样检验结果不符合设计要求时,应委托具备检测资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样检验。仍不符合设计要求时应判断围护结构节能构造不符合设计要求。此时应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的热工性能,提出技术处理方案。
C.0.11 外墙取样部位的修补,可采用聚苯板或其他保温材料制成的圆柱形塞填充并用建筑密封胶密封。修补后宜在取样部位挂贴注有“外墙节能构造检验点”的标志牌。


表C.0.9 外墙节能构造钻芯检验报告
报告编号
委托编号
检测日期
工程名称
建设单位 委托人/联系电话
监理单位 检测依据
施工单位 设计保温材料
节能设计单位 设计保温层厚度
检验结果 检验项目 芯样1 芯样2 芯样3
取样部位 轴线/层 轴线/层 轴线/层
芯样外观 完整/基本完整/破碎 完整/基本完整/破碎 完整/基本完整/破碎
保温材料种类
保温层厚度 mm mm mm
平均厚度 mm
围护结构分层做法 1基层:
2
3
4
5 1基层:
2
3
4
5 1基层:
2
3
4
5
照片编号
结论: 见证意见:
1 抽样方法符合规定;
2 现场钻芯真实;
3 芯样照片真实;
4 其它:

见证人:
批准 审核 检验
检验单位 (印章) 报告日期



我的博客http://blog.163.com/qyp_7777/丸天丸地
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 22:55:19 | 显示全部楼层
建筑节能工程施工验收规范
Code for acceptance of energy efficient building construction
GB50411-2007
主编部门:中华人民共和国建设部
批准单位:中华人民共和国建设部
施行日期: 2007年10月1日
谢谢,有条文说明吗
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 10:41:13 | 显示全部楼层
非常感谢~~~~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 02:37:19 | 显示全部楼层
word文档,非常不错,没有文档结构,这样就更方便了

1192183670861.rar (67.53 KB, 下载次数: 0)
               
                 
        

        
非常不错,谢谢楼主


1192543412406.gif

1192543412406.gif


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 06:56:46 | 显示全部楼层
建筑节能工程施工验收规范
Code for acceptance of energy efficient building construction
GB50411-2007
主编部门:中华人民共和国建设部
批准单位:中华人民共和国建设部
施行日期: 2007年10月1日
谢谢,有条文说明吗


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-5 09:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表