接桩钢筋锚入承台要多少?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 17:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 21:32:50 | 显示全部楼层
既然设计不一样,
1.找设计出核定明确一下
2.不愿找设计出核定单,就按长的执行,至少满足规范要求的锚固长度。
看工程量多少权衡吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 02:49:23 | 显示全部楼层
一般100,不包括桩伸入承台的部分

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 08:52:30 | 显示全部楼层

才100啊,看来各地要求不一样
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 01:32:13 | 显示全部楼层
100打死我也不做了,做了有什么用的了???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 09:37:03 | 显示全部楼层
我们做工程至少要400的(灌注桩),而且截桩时钢筋断了要接钢筋,桩顶面用砂浆抹平,钢筋呈发散状
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 15:59:57 | 显示全部楼层
一百?应该是桩卯入承台的长度!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 00:50:33 | 显示全部楼层
我们做电厂时,混凝土管桩的卯入钢筋的长度是一米!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 05:47:13 | 显示全部楼层
三楼的水平真的很臭,就算是10厘钢筋的锚承台长度都不只100,更何况桩笼筋至少12厘
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 21:31:15 | 显示全部楼层
四川的地方图籍是35D
               
                 
        

        
既然两个表述不一样先找设计院核实,按施工要求一般取35D

100应该是桩铆入承台的长度
               
                 
        

        