发表于 2016-7-23 03:23:22 | 显示全部楼层
满足35D就可以
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 04:32:03 | 显示全部楼层
一般按照设计来~规范上面只是强规,设计若有更严厉要求也行,比如说是40D啊!但是一般来说应该是几个值中取最大值~
但是既然是设计出的图,就应该按照设计来,不然你依照强规那要设计干什么?设计只会让你多用钢筋,不会主动让你少用钢筋的~
至于设计院那两个人,让他们意见同意了来!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 08:46:14 | 显示全部楼层
而且这个锚固长度的标准规定值在图集中都有要求!
一般说来,施工的话应按照设计要求来~

如果全按图集规定的下限值来的话,有很多构件做出来是有问题的~
比如说主次梁交接处,次梁锚入主梁的长度03G101—1上说只要12D就行
但是如果12D的长度连主梁中心线都过不了的话,那肯定就不能用12D了,起码要满足搁置长度,也就是过中心线!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 19:28:15 | 显示全部楼层
桩钢筋锚入承台长度:规范规定1级钢30d,2级钢35d.三楼所说100是桩锚入承台长度.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 04:40:26 | 显示全部楼层
35d在江苏够了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 12:11:06 | 显示全部楼层
我也认为35D就够了,但那帮监理什么也不懂,就知道叫!烦也烦死了啊!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 14:56:39 | 显示全部楼层
桩钢筋锚入承台长度:规范规定1级钢30d,2级钢35d.三楼所说100是桩锚入承台长度.
设计的水平不见的有多高!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 04:20:02 | 显示全部楼层
遇到这样的情况首先找设计单位核实签证,以后不管是出现工程质量还是工程后期的结算,都有一个理论依据。不能够依据大的作,这样太浪费了。
再就是看当地的实际规范,当然查处以后也要和监理、甲方、乙方、设计打招呼,取得他们的同意

               
                 
        

        
急求助
19层的高层办公建筑,四层群房,7200柱距,800梁高,400空心砖墙,一层6000,二三四层5100,五层到19层均为3600,现改造,在四层与五层楼板位置做挑檐,挑出1350,石材干挂高2400,原始建筑没有挑檐结构,只能用钢结构做
整个楼体长度40米,挑檐也做到40米,现求助具体的钢结构问题,及其具体的施工方法,联系电话:13204352015
事后现金感谢,期待结构老师给与指点,考虑长期合作
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 19:24:22 | 显示全部楼层
我们这里50CM!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-25 21:25:04 | 显示全部楼层
我们主管楼和干部楼上图纸标明接桩钢筋卯入承台的长度为800.呵呵
               
                 
        

        