框架或剪力墙的填充墙采用加气砼砌块,除卫生间在底部需作砼台以外,其他房间在底部是否一定作20cm高红砖?目前工程上这种做法较普遍,但依据的是哪一个规范或图集呢?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 22:30:47 | 显示全部楼层
没有规范 只是常规做法  墙根防潮
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 13:22:59 | 显示全部楼层
我着是浙江温州的
这里的做法怎么都是下面三皮砖都是用水泥砖,上面用多孔砖.很谱偏
是为什么啊?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 23:48:06 | 显示全部楼层
这是为了防潮,加气砼遇水很容易失去强度,所以要要用强度高的材料来做墙根.
               
                 
        

        
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 12:39:59 | 显示全部楼层
应该可以不用红砖吧,
没有规范 只是常规做法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 02:54:52 | 显示全部楼层
应该可以不用红砖吧,
没有规范 只是常规做法
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 16:09:37 | 显示全部楼层
现已不让用红砖即粘土砖
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 18:42:34 | 显示全部楼层
图集没要求
土办法
其实
素砼也行
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 22:13:37 | 显示全部楼层
谁说规范上没有的,看《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 9.1.5章节 上面说的很清楚,必须要砌筑高度不小于200mm的烧结普通砖或多孔砖或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土砍台等。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 14:14:06 | 显示全部楼层
感谢楼主把这么好的图与我们分享,这图对我的帮助很大!希望下下来借鉴一下,非常感谢!!!
               
                 
        

        
               



在《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 9章有,主要是考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度(不足)和耐久性(差),又不能承受剧烈碰撞(易损毁),以及吸湿性较大(易返潮)等因素,所以才规定如此做法
               
                 
        

        