发表于 2016-7-23 20:22:00 | 显示全部楼层
在《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 9章有,主要是考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度(不足)和耐久性(差),又不能承受剧烈碰撞(易损毁),以及吸湿性较大(易返潮)等因素,所以才规定如此做法
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 05:00:18 | 显示全部楼层
也有的地方说:加气块上贴大理石易空鼓。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 12:32:58 | 显示全部楼层
工艺手册上有说明,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 14:34:13 | 显示全部楼层
《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 9.1.5章节 上面说的很清楚,必须要砌筑高度不小于200mm的烧结普通砖或多孔砖或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土砍台等。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 18:41:43 | 显示全部楼层
防潮
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 22:58:22 | 显示全部楼层
下面可以做成素混凝土坎
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 09:07:39 | 显示全部楼层
06sg614  4页 6.12条也明确表示了!!!