高规中:每个防火分区可设一个安全出口,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400。上述的门是否可以作为安全出口,算疏散距离时可以利用吗?我现在有一个工程单层面积12000m2,都是这种防火分区,不知道有问题没有。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 07:28:17 | 显示全部楼层
从理论上来说,应该是符合规范的,但是楼主这个只能停留在问题这里,实际操作起来一般不会这么做。
不知道你的工程是什么性质的工程,因为实际操作中会尽量把一个防火分区做到最大,这样可以减少疏散出入口的个数,这样有利于房间功能的布局和使用,同时便于管理和实际操作等应用方面的问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 21:41:47 | 显示全部楼层
谢谢指教,我现在有一个商场就是这么做的,因为只有周边有楼梯,为了解决中间疏散距离不够,所以就这样做了,怕审图过不了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 05:08:33 | 显示全部楼层
我不知道你说的现在的这个商场的形状是什么样的,只有周边有楼梯,很正常啊。设计在平面功能上斟酌斟酌,应该可以解决吧,你把防火分区做小了,其实楼梯的数量也不应会少。
当然了,如果你按你说的平面防火分区和平面功能布局都没问题的话,审图的也不会说你什么,就算他觉得你这个不好,他也只会建议你如何做的问题,而不是不能过的问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 17:53:32 | 显示全部楼层
一。这种防火门不是安全出口。
二。相邻防火分区楼梯间距离须满足相关规范要求,比如,商场楼梯间距离不能大于60m。
因此,想通过这种做法来增加疏散距离是不可行的。
区管可能领会错题意了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 21:42:22 | 显示全部楼层
nie168老兄,有段时间没看到你了好像
根据LZ的问题,我是这么理解的,LZ好像并不是为了增加疏散距离而这样做,他的本意我猜想啊,只是猜想:他想通过这样的方式减少疏散的楼梯出入口,而且由于平面的原因,只能在周边布置楼梯,那么他这样是根据高规:6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口 中的6.1.1.3 条来控制面积,以符合6.1.1.3:相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑来这么解决。
不知道我的理解是不是LZ的意思。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 13:20:39 | 显示全部楼层
这个话题有些高深,向各位学习!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 15:29:44 | 显示全部楼层
各位好,我可能没有表达清楚啊,这样做只是为了利用两防火分区之间的连通口,满足疏散距离的要求,因为商场有110X130米,中间部分距离不够,疏散宽度是少不了的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:10:05 | 显示全部楼层
设计嘛,忙的时候头疼,闲的时候蛋疼。
只是没注意,版主升区管了,恭喜,恭喜
商场,如楼主所说,疏散宽度很大,所以,楼梯少不了,一个防火分区三、四部楼梯很常见,六、七部楼梯也不要奇怪。
像楼主的110x130m平面,如果是纯商场,大空间,是不可能满足疏散距离不大于60m的规范要求的,否则各种疏散走道会使得至少首层平面无法使用。短边一般最大在90m左右,这时沿长边的楼梯间距平均不会大于40m。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 17:39:07 | 显示全部楼层
安全出口:保证人员疏散的楼梯或直通定外地平面的出口。防火门只是连接分区的作用,并不能保证人员到了另一个分区就一定会安全。


               
                 
        

        
我的理解这道防火门不能作为安全出口。
               
                 
        

        