有关防火规范中,两个防火分区面积之和不超过1400的讨论

[复制链接]
发表于 2016-7-24 07:20:12 | 显示全部楼层
所以你有段时间没来了看来我还是说对了吧~~~欢迎你常来!~~~

这个问题我觉得在纸面上我已经不知道怎么去表达了,按你说的:像楼主的110x130m平面,如果是纯商场,大空间,是不可能满足疏散距离不大于60m的规范要求的————
就是这样,楼主就想把平面分小,假如,我按楼主的意思,在中间加一道墙,这样就是两个55X130,同时在墙上开防火门,但是两个防火分区的面积之和满足不大于1400(我上面及楼主所说的),所以我按他说的,一直是这么理解的~~~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 13:33:25 | 显示全部楼层
对,他是想这么做,你不是理解错了,而是也认为这么做是可行的。
但是:这么做是不行的,原因我在5#帖子说了,楼上那两帖子也有补充。分成两个55X130后楼梯位置没动,还是周边布置,中间的那一排点(增设的防火墙处)距最近的楼梯间距离大于30m了。
总之,判断这个问题有两个要点:
一。安全出口的定义
二。高规中:相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过1400时,每个防火分区可设一个安全出口----即一部疏散楼梯,但疏散楼梯间距还得满足其他条文要求。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 15:38:33 | 显示全部楼层
你讲的很明白。脑袋迷糊了。
根据高规:6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m。
主要是这点不能满足。
你说的第二点:两个疏散楼梯间的距离在平行的平面上还是可以满足的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 07:57:05 | 显示全部楼层
2个办法解决
方法1 让甲方买通审图单位
方法2 跟消防局申请消防性能化分析,组织专家论证,采取一定措施 或试验,取得专家团签字认可后报消防局备案,方可违反强条。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 09:26:56 | 显示全部楼层
看了看问题,有点晕。不知道我理解对了吗?我们这审图就认为应该可以,两防火分区之间的防火门,可以做为安全出口互相借用,但只限于借距离,不能借疏散宽度。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 12:44:13 | 显示全部楼层
我认为防火墙上的那个出口可以作为互相借用的疏散出口,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 00:31:32 | 显示全部楼层
你们讲的好高深,学习中
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 09:10:38 | 显示全部楼层
学习学习  受教了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 19:56:33 | 显示全部楼层
一切按规划来,就是最好也人性化些
               
                 
        

        
两防火分区之间的防火门,可以做为安全出口互相借用,但只限于借距离,不能借疏散宽度。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 06:41:41 | 显示全部楼层
这种问题需要讨论吗 肯定不行 违反强制性条文 解决方案如下
2个办法解决
方法1 让甲方买通审图单位
方法2 跟消防局申请消防性能化分析,组织专家论证,采取一定措施 或试验,取得专家团签字认可后报消防局备案,方可违反强条。
我看了半天,就觉得这条答复最靠谱!