    屋面的传热系数K=1/Ro=0.88W/(m2•K)<1.0W/(m2•K)
    屋面的热惰性指标D=3.22>3.0,
    即,屋面的热工节能设计符合标准的规定。
    提示:
    1、保温材料的计算导热系数和蓄热系数应乘以使用位置和湿度影响的大于1的修正系数,称为计算导热系数和计算蓄热系数;
    2、保温层的计算厚度尺寸应取最小部位的厚度尺寸。
(四)外墙的热工节能设计
    1、外墙主体部位的传热系数Kp及热惰性指标Dp
    外墙主体部位为FK型180厚页岩空心砖砌体+聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,构造层次及Kp、Dp计算值见表5。
表5  外墙主体部位的Rj与Dp计算值
材 料 名 称
(由内至外)        厚度δ
m        计算导热
系数λc
W/(m.k)        计算蓄热
系数Sc
W/(m2.K)        材料层热阻Rj
Rj=δ/λ
(m2.K)/W        材料层热惰
性指标Dj
Dj=R.S
1:3水泥砂浆内抹灰        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
FK页岩空心砖        0.18        0.58        7.92        0.31        2.46
(240页岩粘土砖)        (0.24)        (0.87)        (10.75)        (0.28)        (2.97)
1:3水泥砂浆找平层        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
聚苯板薄抹灰外墙外保温系统        0.03        0.042×1.2
=0.05        0.36×1.2
=0.43        0.60        0.26
专用聚合物粘贴砂浆        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
饰面砖,厚度不大于6        






               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 19:34:43 | 显示全部楼层
合     计                                0.97
(0.94)        3.41
(3.91)
    外墙主体部位的传热阻Ro.p=Re+ Rj +Ri=0.04+0.97+0.11=1.12 (m2•K)/W,或(0.04+0.94+0.11)=(1.09)
    外墙主体部位的传热系数Kp=1/Ro.p=1/1.12=0.89W/(m2•K),
                               或   1/(1.09)=(0.92)
外墙主体部位的热惰性指标Dp=3.41,(3.91)
注:挂号内数字为240页岩粘土砖的热工指标。
    2、外墙结构性冷(热)桥部位的传热系数Kb和热惰性指标Db
    外墙结构性冷(热)桥部位采用与主体部位相同的聚苯板薄抹灰外墙外保温系统,Kb和Db的计算值见表6。
表6  外墙主体部位的Rj和Dj
材 料 名 称
(由内至外)        厚度δ
m        计算导热
系数λc
W/(m.k)        计算蓄热
系数Sc
W/(m2.K)        材料层热阻Rj
Rj=δ/λ
(m2.K)/W        材料层热惰
性指标Dj
Dj=R.S
1:3水泥砂浆内抹灰        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
钢筋混凝土梁、柱        0.20        1.74        17.2        0.12        2.06
        (0.24)        (1.74)        (17.2)        (0.14)        (2.37)
1:3水泥砂浆找平层        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
聚苯板外墙外保温系统        0.03        0.042×1.2
=0.05        0.36×1.2
=0.43        0.60        0.26
专用聚合物粘结砂浆        0.02        0.93        11.37        0.02        0.23
饰面砖,厚度不大于6        





合    计                                0.78
(0.80)        3.01
(3.32)

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 04:15:41 | 显示全部楼层
外墙结构性冷(热)桥部位的传热阻Ro.b=Re+Rb+Ri=0.04+0.78 +0.11=0.93(m2•K)/W (0.95)
    外墙结构性冷(热)桥部位的传热系数Kb=1/Ro.b=1/0.93=1.08W/(m2•K)  (1.05)
外墙结构性冷(热)桥部位的热惰性指标Db=3.01  (3.32)
注:钢筋混凝土冷(热)桥部位厚度200(240)都能满足,   
提示:
    (1)保温材料的计算导热系数λc和计算蓄热系数Sc是以材料在实验室绝干状态下检测的导热系数λ和蓄热系数S乘以考虑使用位置和湿度影响的大于1的修正系数后的计算值;
    (2)钢筋混凝土梁、柱的计算厚度尺寸取与墙体厚度相对应的尺寸。
    3、外墙的平均传热系数Km和热惰性指标Dm
    本工程居住建筑为框架结构体系,取外墙主体部位的面积Fp占外墙面积的65%,结构性冷(热)桥部位的面积Fb占外墙面积的35%。即外墙的Km和Dm分别为:
Km=0.65×0.89+0.35×1.08=0.96W/(m2•K)<1.5W/(m2•K),
当砖墙与混凝土墙厚为240时Km= 0.65x(0.92)+0.35x(1.05)=(0.96)
Dm=0.65×3.41+0.35×3.01=3.27>3.0,
当砖墙与混凝土墙厚为240时Dm=0.65x(3.91)+0.35x(3.32)=(3.70)  
即外墙的热工节能设计符合标准的规定。
    提示:

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 10:10:10 | 显示全部楼层
(1)若建筑为砖混结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的75%,结构性冷(热)桥部位面积占外墙面积的25%,计算外墙的Km和Dm;
    (2)若建筑为框剪或剪力墙结构体系,取外墙主体部位面积占外墙面积的50%~55%,结构性冷(热)桥部位面积占外墙面积的45%~50%,计算外墙的Km和Dm。
(五)分户墙的热工节能设计
    本工程的分户墙为FK型180厚页岩空心砖砌体,双面抹水泥砂浆,传热系数K的计算值见表7。
表7  分户墙的热阻Rj计算值
材 料 名 称        材料厚δ
m        计算导热系数λc
W/(m.k)        材料层热阻Rj
(m2.K)/W
1:3水泥砂浆抹面        0.02        0.93        0.02
FK页岩空心砖墙        0.18        0.58        0.31
(240页岩粘土砖)        (0.24)        (0.87)        (0.28)
1:3水泥砂浆抹面        0.02        0.93        0.02
合     计                         0.35
(0.32)
分户墙的传热阻Ro=Ri+R+Ri=0.11+0.35+0.11=0.57(m2•K)/W     
                                          (0.54)  
分户墙的传热系数K=1/Ro=1/0.57=1.75 W/(m2•K)<2.0,W/(m2•K)
                          (1.85)W/(m2•K),符合标准的规定。
注:挂号内数字为240页岩粘土砖的热工指标。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 13:54:47 | 显示全部楼层
提示:若分户墙有部分是剪力墙,应按外墙平均传热系数的计算方法计算分户墙的Km。
(六)楼地面的热工节能设计
    1、层间楼地面采用保温砂浆做垫层,未考虑面层的传热系数K的计算值见表8。
表8  层间楼地面的热阻Rj计算值
材 料 名 称
(由上至下)        材料厚δ
m        计算导热系数λc
W/(m.k)        材料层热阻Rj
(m2.K)/W
水泥砂浆面层        0.01        0.93        0.01
保温砂浆垫层        0.03        0.12×1.2=0.14        0.21
钢筋混凝土楼板        0.12        1.74        0.07
水泥砂浆面层        0.02        0.93        0.02
合    计                        0.31
   层间楼地面的传热阻Ro=Ri+R+Ri=0.11+0.31+0.11=0.53(m2•K)/W
   层间楼板的传热系数K=1/Ro=1/0.53=1.89W/(m2•K)<2.0 W/(m2•K),符合标准要求
    提示:保温材料的计算导热系数λc和计算蓄热系数Sc是以材料在实验室绝干状态下检测的导热系数λ和蓄热系数S乘以考虑使用位置和湿度影响的大于1的修正系数后的计算值。
    (七)其他部位的节能设计
    1、分户门:采用双面金属板内衬保温材料的防盗、隔音、保温多功能们,厂家提供的传热系数K<3.0W/(m2•K);
    2、底部自然通风的架空楼地面:采用聚苯板薄抹灰或复合硅酸
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 19:34:09 | 显示全部楼层
盐板薄抹灰外保温系统;参见川02J106图集1/75,K<1.5W/(m2•K);
    3、飘窗:采用聚苯板薄抹灰或复合硅酸盐外保温系统;参见川02J106图集8/59,K<2.0W/(m2•K)。
四、小结
    1、本工程建筑与建筑热工节能设计符合规定性指标的设计要求,因此不用进行节能综合指标验算。
    2、本工程为一般居住建筑,不采用集中采暖空调,因此不作采暖空调节能设计。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 23:27:42 | 显示全部楼层
我要的是《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007啊,大虾!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 04:38:21 | 显示全部楼层
谢谢2楼主的好东西,本人不胜感激.有好的东西希望大家能够在网上共享一下.也更能体现出一个人的价值!!!!


1191418875652.jpg

1191418875652.jpg


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 06:34:29 | 显示全部楼层
我们南方的有很多都用不上呢。
               
                 
        

        
我们南方的有很多都用不上呢。我要的是《居住建筑节能设计标准》DB13(J)63-2007啊,大虾!!

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-26 15:32:36
本工程建筑与建筑热工节能设计符合规定性指标的设计要求,因此不用进行节能综合指标验算。