项目名称 ADC 工程名称 t
工程概况 其他节能措施
标准层建筑面积 1200 M2 其他面积(跃层及机房等) 1248 M2 无
标准层层高 2.8 M 标准层数 17 结构形式 剪力墙
外墙门窗构造 铝合金门窗 建筑朝向 南向
外墙主要材料 夯实粘土(干容量1800) 主材占外墙的比例 95.00 %
外墙保温材料 复合硅酸盐保温沙浆(干容量350) 厚度 0.030 M
屋面保温材料 挤塑聚苯板(干容量25~32) 厚度 0.030 M 外墙厚度 0.250 M
墙体计算分析 屋面计算分析
南墙墙体面积 104.10 M2 材料一 钢筋混凝土(干容量2500) 厚度 0.120 M 材料五 水泥砂浆(干容量1800) 厚度 0.020 M
南墙门窗面积 46.85 M2 材料二 炉渣混凝土(干容量1500) 厚度 0.030 M 材料六 暂无 厚度 0.000 M
北墙墙面积 156.15 M2 材料三 水泥砂浆(干容量1800) 厚度 0.020 M 材料七 暂无 厚度 0.000 M
北墙窗面积 59.34 M2 材料四 挤塑聚苯板(干容量25~32) 厚度 0.025 M 材料八 暂无 厚度 0.000 M
山墙墙面积 65.00 M2 屋面传热系数(Kp) 0.944
山墙窗面积 6.67 M2 屋面节能计算结论 由上表计算结果得本工程屋面传热系数小于2W/(m2·k), 所以,本工程屋面符合住宅围护结构传热标准,且满足节能住宅要求
外墙平均传热系数(Km) 1.49
墙体节能计算结论
由上表计算结果得本工程外墙传热系数大于1.5W/(m2·k)且小于2W/(m2·k) , 所以,本工程外墙符合住宅围护结构传热标准,但不能满足节能住宅要求
填写本表数据, 然后分别打印"封面\情况表\墙体计算\屋面计算表
|
|