发表于 2016-7-22 12:49:10 | 显示全部楼层
还是把人防顶板弄开一起加固 这样整体性才好 等加固好了 再把顶板按要求做好 虽然有些麻烦但是比较可靠
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 00:27:32 | 显示全部楼层
不知道有没有从基础着手
加两层   改变标准层高度对以整个建筑来说 增加的基础承载力可以忽略了  因为国内设计院设计的东西按标准作安全性很高的,
主要改变的是基础抗拔 、抗倾覆的性能   你们现在所做的柱子加固也是为了这一点
  贴钢费用高  工艺很麻烦 造价也很高   包柱包梁的

基础加固也许比主题加固要好点
(纯粹个人意见 )
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 03:33:48 | 显示全部楼层
曾经也做过一个小的加固的工程,现场还没有去看过,有个问题比较麻烦的是角钢遇到连梁或者框梁的时候切角然后再粘钢,不知道现场施工的时候是不是有问题
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 09:32:53 | 显示全部楼层
尽信书不如无书!!!不同规范中矛盾的地方也不是一处两处!!!与设计沟通,如果设计非要外包角钢上下连通,那么人防板上开洞!加固完用高一个等级微膨胀混凝土补浇。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 00:29:46 | 显示全部楼层
这个我不太懂啊!顶一下吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 10:02:01 | 显示全部楼层
虽然不是太懂这方面,但是还是顶一下,期待看到合理可信的解答,加以学习借鉴。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 14:17:29 | 显示全部楼层
外包型钢 是通过四周约束来提高柱的整体抗压能力,其实还可以采用外包钢筋带来处理(类似与外面包箍筋)也是有加密区的,非加密区间距一般在300左右由此是可以绕过地下室顶板的,你的角钢通常布置应该是构造要求!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 22:32:18 | 显示全部楼层
我们这里有很多的加固工程,都是角钢包柱,灌浇后外包混凝土的,不过成本是很高,尤其是那个胶...
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 00:42:23 | 显示全部楼层
我们这里有个四层楼是做的碳纤维板加固的,这个做起来比较方便,有顶板梁的地方,没有把顶板打穿,只是在顶板梁上部粘钢,顶板下部做碳纤维板的
               
                 
        

        
一栋93年开工建设的烂尾楼,基础地勘资料齐全,地下一层当年已建设,当年的设计为28+1,现改为30+1层,且原设计为办公楼,现设计为商住楼,现地下室养鱼多年,
求助:1、需要对现有基础是否做处理,
2、是否对原有基础做评估,
3、加固方案是否能好的建议
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 11:53:04 | 显示全部楼层
加固方案,现在大多是由专业的加固公司来设计,原建筑的设计单位只是配合一下,并不专业。
下部柱子竖向承载力不足的,应该是柱的轴压比超了。
加固后的检测一般也只是加固公司自己看一下加固后的外观而已,到底满足否说不清,验收和计量确实是一个大问题
建议甲方改方案不要改动太大,新建筑就加固让人笑话外,以牺牲安全为代价太不值了;
而且加固后的建筑设计使用年限会降低,不再是一般的50年了,记得好像是30年。
               
                 
        

        