发表于 2016-7-25 23:43:26 | 显示全部楼层
我觉得角钢不必穿过顶板,20层加到22层,如果底下几层柱截面大小一致的话,则最底下一层柱的承载力余量应该是最小的,而地下一层以上各层柱的承载力余量应该够,即是不够差的也不多,不必粘角钢加固。从图来看似乎是方形柱,可以考虑环向包碳纤维布增加侧向约束来提高柱的抗压能力和延性,具体计算可参见砼结构加固规范。至于地下一层的加固,可以将角钢伸至板底,四边加焊短角钢并用化锚固定。
供参考。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 02:43:54 | 显示全部楼层
部分边柱是连梁一起包了。因为当时遇到的主要问题是柱加固遇到了人防地下室顶板,存在一个打不打的问题,希望征求大家的意见,有没有好的做法,所以我附图使用了一个最常规的中柱的做法,即柱四角的角钢都能够无障碍地伸上来,其他还有边柱、角柱的做法我没附上来。后来确定了还是打掉板,使用微膨胀砼填补。既然8楼提到了,我也说一说边柱及角柱的做法。这个也是今天刚刚完善的,原设计图纸的很多节点设计并不到位,是和加固单位讨论优化完成的。(因为图纸的保密原因不方便上传,且优化后的节点大样设计院还未给出,我先画个简图给大家将就着看,下次我上传实物照片可能更直观些)
1、对边柱,角钢无法顺利伸上来的,一侧采用钢板,然后在梁上加围套,并通过螺栓将钢板、角钢、围套连接成整体。

20100508_9e1e9244c37984c4443dGyAMAA9qN5BV.jpg

20100508_9e1e9244c37984c4443dGyAMAA9qN5BV.jpg


2、普通角柱处理方法类似边柱

20100508_54481eec69cc19d100baXzVFj34gIUIU.jpg

20100508_54481eec69cc19d100baXzVFj34gIUIU.jpg


3、两根梁均靠柱边,形成局部阴角,柱上下部做围套,梁做围套,梁柱围套间焊接后加肋板

20100508_338a68a260a8761eaae27cbaVUgr2SDV.jpg

20100508_338a68a260a8761eaae27cbaVUgr2SDV.jpg


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 14:30:47 | 显示全部楼层
应该要打穿的,不然没效果的,之后用无收缩灌浆料修复即可
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 16:00:59 | 显示全部楼层
规范还是要遵守的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 03:40:29 | 显示全部楼层
虽然目前为止还没遇到过,但还是学习了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 07:31:28 | 显示全部楼层
恩,这样做我感觉比较好的~~呵呵,虽然我还是学生!!不知道怎么shuo 这样的好处~~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 22:03:37 | 显示全部楼层
托换。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 05:48:18 | 显示全部楼层
这是处理问题的一种思路哟,我觉得应该也有效,不违背规范要求的初衷
把顶板打穿,处理好柱子后再考虑顶板修补加固,柱子牢,才是真的牢,就是太把人防当回事情了,思路就框住了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 02:14:11 | 显示全部楼层
考虑到实用性问题没有采用混凝土柱帽,做法是按我24楼说的做成型钢的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 06:11:18 | 显示全部楼层
虽然不是太懂这方面,但是还是顶一下,期待看到合理可信的解答,加以学习借鉴。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|最新帖子|国和论坛 ( 京ICP备12043779号-9 )

GMT+8, 2025-4-11 16:04

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表