找回密码
 立即注册
查看: 1857|回复: 34

(精华)请看一组剪力墙脱模后的图片

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 19:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么



20100425_a70b25dfb4e6c5fb3d5a02UvFwdChz7L.jpg

20100425_a70b25dfb4e6c5fb3d5a02UvFwdChz7L.jpg



20100425_731426fb6d99051a0c1fgD9Sz9XYTwZX.jpg

20100425_731426fb6d99051a0c1fgD9Sz9XYTwZX.jpg



20100425_7ff0940be161f4d846f8guhwId7UTfXu.jpg

20100425_7ff0940be161f4d846f8guhwId7UTfXu.jpg



20100425_8826573d7f3376da68623AjBDhZgQCbz.jpg

20100425_8826573d7f3376da68623AjBDhZgQCbz.jpg



20100425_5c5cf08c77c3f431d5fbhd5Ux7B9oCtr.jpg

20100425_5c5cf08c77c3f431d5fbhd5Ux7B9oCtr.jpg



20100425_eb8d9fd16092afa40117ZalKKSKUKBFx.jpg

20100425_eb8d9fd16092afa40117ZalKKSKUKBFx.jpg



20100425_22e3947b9a92903a93fbyOdLFnY7jMZc.jpg

20100425_22e3947b9a92903a93fbyOdLFnY7jMZc.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 23:03:56 | 显示全部楼层
认真的说,在工地上这样的情景非常常见,有非常都得原因影响着会出现这样的情况,特别是在底层钢筋较多的剪力墙和柱子,电梯井剪力墙特别有暗柱和暗梁处,如果在施工过程中认真观察的话经常会出现的地方。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 12:23:49 | 显示全部楼层
1.钢筋设计的过多(就剪力墙的厚度来说)
2.施工的时候没有做到确实的震动到位。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 22:51:57 | 显示全部楼层
剪力墙的钢筋还不至于多到影响混凝土的浇筑吧?
主要原因就是振捣不到位,在角落处出现一个振捣的死角!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 12:26:50 | 显示全部楼层
1、钢筋较密集;
2、砼未分层灌料,一次下料太多;
3、砼振捣不到位;
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 23:24:29 | 显示全部楼层
1、一次性投料过多。
2、振捣方式不正确。
3、碎石选料不合理(有可能你只选择了一种)。
4、坍落度没有控制好。
5、这种问题是通病,细心一点可以避免。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 05:38:26 | 显示全部楼层
正确!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 17:25:54 | 显示全部楼层
原因分析:
1. 混凝土浇筑前,未用少量水泥砂浆垫底;
2. 混凝土入模时,在同一个位置,边缘处石子多浆不够;
3. 振动棒欠到位。
处理:
凿除松散部分,清洗干净,重新装模,上面呈漏斗型,上口高出100--200,浇筑混凝土,混凝土强度达70%后凿除漏斗型多余部分
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 08:57:57 | 显示全部楼层
把疏松的敲掉,重新局部装模模板上留“喇叭”口,从“喇叭口注入添加膨胀剂的细石混凝土(标号最好比原混凝土高一等级)。注细石混凝土同时用铁锤敲击模板。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 13:21:18 | 显示全部楼层
以后浇筑前,应该先在下部灌入一定厚度的同混凝土比例的水泥砂浆然后在浇筑混凝土  可以避免这种情况出现
               
                 
        

        
这种现象一般容易在剪力墙的边角出现 ,它出现的原因有:
一是混凝土:混凝土搅拌不充分,导致混凝土不均匀
            混凝土在浇筑的时候可能没有分层浇筑,
            混凝土振捣不到位(特别是边角位置),导致混凝土密实度不够;
二是模板:从图片中可以看到侧面的模板是木制的,如果在浇筑混凝土之前没有浇水湿润的话,木模板会吸走混凝土中的水,          使得混凝土水化不充分从而降低了混凝土的强度。在拆除模板的时候,部分混凝土会随着模板一起脱落。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!